14 uygun sonuç bulundu

gönderen Ahmet
Cum Nis 24, 2026 6:20 am
Forum: Veichi HMI
Başlık: hmi makro
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 217

Re: hmi makro

Merhabalar; İf else kullanarak PLC deki bir biti kullanabilirsiniz. Eğer sürekli çalışmasını istiyor iseniz döngü kurmanız gerekmektedir. Döngüyü ise bir tane "etiket" koyup kodların sonuna goto "etiket" yazarak döngüyü kurabilirsiniz. Fakat döngü olsa bile bir kere makroyu çalış...
gönderen Ahmet
Pzt Nis 06, 2026 12:51 pm
Forum: Veichi HMI
Başlık: VI20 VNC uygulaması
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 210

Re: VI20 VNC uygulaması

Merhabalar Ahmet Bey,

Test ettiğim zaman herhangi bir problem ile karşılaşmadım.
05380580412 numarasını arayabilir misiniz.

İyi çalışmalar dilerim.
gönderen Ahmet
Pzt Oca 05, 2026 1:13 pm
Forum: Veichi HMI
Başlık: VI20 HMI ekrana dokunmayı algılama
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 1704

Re: VI20 HMI ekrana dokunmayı algılama

Merhabalar Ahmet Bey,

Ayarları iletmiş olduğum ayarlardaki gibi ayarlayıp gif ile deneme yaptım. Ekte bulunan videoda da görüldüğü gibi harekette herhangi bir durma olmamakta.

İyi çalışmalar dilerim.
gönderen Ahmet
Pzt Oca 05, 2026 6:22 am
Forum: Veichi HMI
Başlık: VI20 HMI ekrana dokunmayı algılama
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 1704

Re: VI20 HMI ekrana dokunmayı algılama

Merhabalar, 1 numaralı kısımdan "Global Ayarlar" sekmesine gelip, 2 numaralı kısımdan "Ekran koruyucu" özelliğini aktif edin. Ardından 3 numaralı kısımda bulunan "Ekran koruyucu penceresi" kısmına tıklayıp 4 numaralı kısımda ayarladığınız süre sonunda açılacak olan penc...
gönderen Ahmet
Sal Eki 07, 2025 9:12 am
Forum: Veichi HMI
Başlık: Reçetede Data Grup Transferi
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 1995

Re: Reçetede Data Grup Transferi

Merhabalar Ahmet Bey,

İsteğinize yönelik başka bir örnek ektedir.

Eğer bu örnek de işinize yaramaz ise daha iyi bir destek verebilmemiz için 05380580412 numarası üzerinden iletişime geçebilir misiniz?

İyi çalışmalar dilerim.
gönderen Ahmet
Çrş Eki 01, 2025 7:17 am
Forum: Veichi HMI
Başlık: Reçetede Data Grup Transferi
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 1995

Re: Reçetede Data Grup Transferi

Merhabalar,

Array dizelerini kullanarak yapılan bir reçete örneği ektedir. Örnekte PLC olarak VC5 kullanılmıştır.

İyi çalışmalar dilerim.
gönderen Ahmet
Prş Ağu 21, 2025 7:01 am
Forum: VH ve VC PLC
Başlık: Vc1 serisi ile enkoder çalıştırma
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 1351

Re: Vc1 serisi ile enkoder çalıştırma

Merhabalar,
Dediğiniz şekilde kullanmak mümkün. Bunun için C256 registeri kullanmalısınız. Ekte bulunan pdf'i inceleyip deneme yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
VC1 Enkoder.zip
(426.54 KiB) 382 kere indirildi
gönderen Ahmet
Pzt Ağu 18, 2025 6:37 am
Forum: Veichi HMI
Başlık: VI20 Serisi HMI'larda Saat ve Tarih Değiştirme
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 1871

Re: VI20 Serisi HMI'larda Saat ve Tarih Değiştirme

Merhabalar, İlk olarak numerik giriş koyup aşağıdaki görseldeki gibi sistem kaydedicisinden zaman ile alakalı registeri seçmeniz gerekmektedir. WhatsApp Görsel 2025-08-18 saat 09.28.35_9e66f243.jpg İkinci olarak sistem zamanını değiştirebilmek için gerekli biti aşağıdaki görseldeki gibi sistem kayde...
gönderen Ahmet
Pzt Nis 28, 2025 1:43 pm
Forum: VH600
Başlık: Veichi, VH600-0808TN G kodu Yükleme
Cevaplar: 7
Görüntüleme: 20864

Re: Veichi, VH600-0808TN G kodu Yükleme

Merhabalar,

"Kütüphane Yöneticisi" kısmından "SM3_CNC" kütüphanesini eklemeniz gerekmektedir.
gönderen Ahmet
Çrş Mar 19, 2025 1:39 pm
Forum: SD710
Başlık: SD710 Home Pozisyonu
Cevaplar: 6
Görüntüleme: 11614

Re: SD710 Home Pozisyonu

Merhabalar. Merhabalar. 1- Home Timeout. Er.8A1.png Aşağıda verdiğim linkten kullanım kılavuzuna erişebilirsiniz. https://drive.google.com/drive/folders/15CLWup-J7B5kym1YrGO024Ooe37Wg-tA Dökümandaki AL-8A1 için önerilen Timeout süresini uzatma veya 0(sıfır) yaparak kapatma önerilerinin ikisinide de...