19 uygun sonuç bulundu
- Prş Oca 29, 2026 1:07 pm
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: SIEMENS LGF_FIFO KOMUTU WİNPROLADER İLE YAPMA
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 539
Re: SIEMENS LGF_FIFO KOMUTU WİNPROLADER İLE YAPMA
Merhabalar FUN110 QUEUE FIFO *Bu uygulamada FUN110 QUEUE komutu kullanılarak FIFO(İlk giren, ilk çıkan) mantığında çalışan bir kuyruk yapısı oluşturulmuştur. *Kuyruk alanı R100–R109 register’larıdır ve toplam 10 eleman kapasitelidir. Kuyruk uzunluğu R200 (L) parametresi üzerinden değiştirilebilir. *...
- Pzt Oca 12, 2026 1:37 pm
- Forum: AC10
- Başlık: YAYLI BUTON İLE SÜREKLİ ÇALIŞTIRMA
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 682
Re: YAYLI BUTON İLE SÜREKLİ ÇALIŞTIRMA
Merhabalar. İki telli çalışma için, sürücünün start alabilmesi adına STOP (Xi) fonksiyonunun bir dijital girişe atanması gerekmektedir. Xi girişi atanmadığı sürece sürücü start almaz. Bu nedenle dijital girişlerden bir tanesi mutlaka STOP “Xi” olarak ayarlanmalıdır. Gerekli Parametre Ayarları F01.01...
- Çrş Eki 22, 2025 11:36 am
- Forum: AC10
- Başlık: Yaylı buton ile start, stop, ikinci hız
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 791
Re: Yaylı buton ile start, stop, ikinci hız
Merhaba, Parametre Listesi: F01.01 = 1 (Harici terminal ile kontrol) F01.09 = (1. hız) F14.00 = (2. hız) F05.00 = 1 (İleri çalıştırma) F05.01 = 42 (Sayıcı pals girişi) F05.02 = 3 (Xi stop-NC) F05.20 = 3 (Üç telli kontrol sistemi) F06.21 = 1 (Motor çalışıyor) – Transistör çıkışı (Y terminali) F06.22 ...
- Prş Eki 02, 2025 8:52 am
- Forum: AC01
- Başlık: iki farklı hız
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 862
Re: iki farklı hız
Merhaba, AC01’de 3 adet dijital giriş bulunur, X2 geri fonksiyonu için sanal giriş/çıkış kullanmak gerekiyor. Jog ile denemelerde ikinci hız geçişi çalışmamasının sebebi bu. Aşağıdaki parametre ayarlarıyla istediğin işlevi elde edebilirsin: Temel ayarlar F01.01 = 1 → Çalışma komut kaynağı: Terminal ...
- Çrş Nis 09, 2025 12:21 pm
- Forum: AC10
- Başlık: İKİ GİRİŞ İLE 4 HIZ ATAMA
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 7559
Re: İKİ GİRİŞ İLE 4 HIZ ATAMA
Merhaba, F00.03 = 22 Fabrika değerlerine sıfırlama F01.01 = 1 Harici terminal ile kontrol F01.02 = 0 Tuş takımı üzerinden nümerik giriş ile (F01.09) F05.02 = 16 Çoklu hız terminal 1 F05.03 = 17 Çoklu hız terminal 2 F01.09 = 1.hız F14.00 = 2.hız F14.01 = 3.hız F14.02 = 4.hız İleri X1 = 1.hız X1+X3 = ...
- Prş Mar 20, 2025 8:15 am
- Forum: AC10
- Başlık: modbus üzerinden hız yazma
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 5549
Re: modbus üzerinden hız yazma
Merhaba, Sürücüye gönderilen veri, doğru yapılandırma sağlandığında anında algılar. Algılama gerçekleşmiyorsa RS485 haberleşme bağlantınızı RJ45 portları üzerinden gerçekleştirin. Haberleşme kablolarını, besleme ve motor kablolarından fiziksel olarak izole edin. Hattaki son cihazın RS485 sonlandırma...
- Pzt May 15, 2023 7:03 am
- Forum: AC10
- Başlık: AI girişine gelen voltajın frekans başlangıcı
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 6842
Re: AI girişine gelen voltajın frekans başlangıcı
Merhaba,
Parametreleri sırasıyla giriniz. İstediğiniz gibi çalışacaktır.
F01.02 = 2
F01.10 = 65.00
F01.12 = 65.00
F01.13 = 45.00
F05.51 = 69.00
İyi çalışmalar.
Parametreleri sırasıyla giriniz. İstediğiniz gibi çalışacaktır.
F01.02 = 2
F01.10 = 65.00
F01.12 = 65.00
F01.13 = 45.00
F05.51 = 69.00
İyi çalışmalar.
- Cum May 12, 2023 11:53 am
- Forum: AC10
- Başlık: AI girişine gelen voltajın frekans başlangıcı
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 6842
Re: AI girişine gelen voltajın frekans başlangıcı
Merhaba,
F05.50 = Analog giriş AI alt sınırı
F05.52 = Analog giriş AI üst sınırı
Bu 2 parametreden alt ve üst sırını limitleyebilirsiniz.
Sürücünün maksimum frekansı 65Hz mi ayarladınız
Biraz daha detay verirseniz kaç ayarlamanız gerektiğini söyleyebilirim
F05.50 = Analog giriş AI alt sınırı
F05.52 = Analog giriş AI üst sınırı
Bu 2 parametreden alt ve üst sırını limitleyebilirsiniz.
Sürücünün maksimum frekansı 65Hz mi ayarladınız
Biraz daha detay verirseniz kaç ayarlamanız gerektiğini söyleyebilirim
- Pzt Tem 04, 2022 1:24 pm
- Forum: HMI
- Başlık: gerçek zaman saati B1z
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 2779
Re: gerçek zaman saati B1z
Merhaba,
Proje Keşfedicisi -> Cihaz Ayarları -> PLC Senk
Yukarıdaki adımları takip ederek senkronizasyon sayfasına geleceksiniz.
Tiki işaretliyerek istediğiniz registere yazabilirsiniz
Proje Keşfedicisi -> Cihaz Ayarları -> PLC Senk
Yukarıdaki adımları takip ederek senkronizasyon sayfasına geleceksiniz.
Tiki işaretliyerek istediğiniz registere yazabilirsiniz
- Sal Nis 26, 2022 1:28 pm
- Forum: SD700
- Başlık: Sürücü Programında Hata
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 8646
Re: Sürücü Programında Hata
Merhaba,
programı kaldırıp '' https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=70 ''
yukarıda linkten 1.11.7 versionunu indirip tekrar deneyebilirsiniz.
programı kaldırıp '' https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=70 ''
yukarıda linkten 1.11.7 versionunu indirip tekrar deneyebilirsiniz.