1059 uygun sonuç bulundu
- Pzt Tem 13, 2026 2:13 pm
- Forum: VH ve VC PLC
- Başlık: VH201 ve 4TC Modül ile PID kontrol ?
- Cevaplar: 4
- Görüntüleme: 283
Re: VH201 ve 4TC Modül ile PID kontrol ?
Merhaba, VH210 CPU üzerindeki dijital transistör çıkışları kanal başına maksimum 0.5A akım taşıyabilir (8 çıkış için toplam ortak hat akımı ise maksimum 2A'dir). Standart DC tetiklemeli SSR’ler genellikle kanal başına 5 mA ile 25 mA (0.025A) arasında çok düşük bir akım çeker. Dolayısıyla 3 adet SSR’...
- Pzt Haz 08, 2026 6:19 am
- Forum: Veichi HMI
- Başlık: Fatek plc ile Veichi HMI habrleşme
- Cevaplar: 7
- Görüntüleme: 1431
Re: Fatek plc ile Veichi HMI habrleşme
Merhaba PIN1 ve PIN6 RS485 haberleşme içindir. Genellikle sonlandırma direnci (120 Ohm) kullanmak gerekmiyor. Aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır. Uzun Mesafe Haberleşmelerde: Kablo mesafesi 50 metrenin üzerine çıkmaya başladığında sinyal yansımaları belirginleşir. RS-485 teorik olarak 1200 metreye...
- Pzr Haz 07, 2026 5:28 pm
- Forum: SD700
- Başlık: sd-700 E-CAM parametre ayarları
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 355
Re: sd-700 E-CAM parametre ayarları
Merhaba SD700-PA serisine sahipseniz bu ürün yerleşik e-cam desteklememektedir. Kontrolcü (PLC) üzerinden yapılması gerekir.
- Cum May 15, 2026 11:03 am
- Forum: SD700
- Başlık: Dijital çıkışlar
- Cevaplar: 7
- Görüntüleme: 7231
Re: Dijital çıkışlar
Merhaba bağlantı şeklinde bir sorun görünmüyor. Sürücü içindeki optokuplör iletimde olduğunda 31 numaralı pindeki +24V, 32 numaralı pinden dışarı aktarılır. Çıkışın "-" (0V) Görünme Sebebi: NC (Normalde Kapalı) Mantığı, SD700'de ALM (Alarm) çıkışı fabrika ayarlarında NC (Normalde Kapalı) o...
- Sal Nis 28, 2026 11:05 am
- Forum: AC310
- Başlık: JOG ve ernerji tasarrufu modu
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 726
Re: JOG ve ernerji tasarrufu modu
Merhaba aşağıdaki parametreleri uygulayınız. F01.01 = 1 F01.02 = 0 F01.09 = Jog hızı F03.40 = 0 F05.00 = 1 İleri Jog F05.01 = 2 Geri jog F05.02 = 60 Tork Modu etkinleştir F05.03 = 1 ileri yön X1 ileri jog X2 geri jog X3 tork modunu etkinleştirir. X3 ile X4 e köprü atılması gerekmektedir. İki giriş a...
- Sal Nis 21, 2026 8:24 am
- Forum: Veichi HMI
- Başlık: Fatek plc ile Veichi HMI habrleşme
- Cevaplar: 7
- Görüntüleme: 1431
- Cum Nis 17, 2026 9:20 am
- Forum: Veichi HMI
- Başlık: 1adet VH210 ile 3 adet HMI haberleşme
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 440
Re: 1adet VH210 ile 3 adet HMI haberleşme
Merhaba Evet PLC tarafında sadece IP (örneğin 192.168.1.20) ayarı yapmanız yeterlidir. Ardından 3 HMI projesinde de 192.168.1.20 olarak PLC'yi ekleyin. HMI'lar 192.168.1.xx grubunda olmalıdır. Ancak hepsinin IP adresi farklı olmalıdır. Aksi taktirde haberleşme gerçekleşmez. HMI sistem ayarlarında IP...
- Cum Nis 17, 2026 8:53 am
- Forum: Servo Sürücü
- Başlık: SD710 SD780 Analog Giriş Ölü Alan Aralığı
- Cevaplar: 0
- Görüntüleme: 675
SD710 SD780 Analog Giriş Ölü Alan Aralığı
PN626: SD710/SD780 ANALOG GİRİŞ ÖLÜ ALAN ARALIĞI
PN303: SD700 ANALOG GİRİŞ ÖLÜ ALAN ARALIĞI
PN303: SD700 ANALOG GİRİŞ ÖLÜ ALAN ARALIĞI
- Çrş Nis 08, 2026 11:07 am
- Forum: SD700
- Başlık: Sd700 kendi enkoderini okuma
- Cevaplar: 9
- Görüntüleme: 114875
Re: Sd700 kendi enkoderini okuma
Merhaba anladığım kadarıyla enkoder değerine bağlı olarak HSCO tabanlı interrupt yaptınız. Interrupt alt programda da dijital çıkışı tetiklediniz. Eğer böyle ise çıkış bobininin hemen altına FUN74 yerleştirin. Bu fonksiyon program döngüsünü yarıda keser ve istenen I/O durumunu anında günceller. Eğer...
- Sal Nis 07, 2026 8:34 am
- Forum: AC01, AC10, AC310
- Başlık: AC320 1000Hz Kablo Kesiti
- Cevaplar: 0
- Görüntüleme: 779
AC320 1000Hz Kablo Kesiti
Kablo kesiti seçimi 50Hz uygulamalarına benzerdir; ancak yüksek frekanslı VFD çalışması için (örneğin 1000Hz), özel bir blendajlı (ekranlı) inverter tipi motor kablosu gereklidir. Kablo, yüksek dv/dt izolasyonuna, düşük kapasitansa ve düzgün bir şekilde topraklanmış bir blendaja (tercihen yüksek kap...