947 uygun sonuç bulundu

gönderen Volkan
Sal May 14, 2024 9:03 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: Sink Source Nedir? Eski Üretim PLC Çıkış Tipi Nasıl Anlaşılır?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 14

Sink Source Nedir? Eski Üretim PLC Çıkış Tipi Nasıl Anlaşılır?

Eski üretim FBs serilerinde çıkış tipi kod üzerinde yazmamaktadır. Örneğin FBs-60MAR2-AC yerine FBs-60MA yazısını görürsünüz. Bu ürünün çıkış tipi PLC ön yüzünün sağ alt köşesinde bulunan sink ve source işaretlemesinden anlaşılır. Hiç bir işaret yok ise röle çıkışlı Sink işaretli ise NPN transistör ...
gönderen Volkan
Pzt May 13, 2024 3:42 pm
Forum: AC10, AC310
Başlık: 380VAC Sürücü ile 220VAC Motor Çalıştırılabilir mi?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 9

380VAC Sürücü ile 220VAC Motor Çalıştırılabilir mi?

Parametre ayarları ve V/F eğri çıkışı sayesinde 220V motor bağlanabilir. Ancak, 220V motorun anma akımı çok yüksektir. 380V sürücü kullanılacak ise, anma akım sorunu dikkate alınmalıdır. İkinci olarak, AC motor sürücü ile ilgili çeşitli sorunlar ortaya çıkarsa, çıkış voltajının yüksek olabileceği en...
gönderen Volkan
Pzt May 13, 2024 3:39 pm
Forum: AC10, AC310
Başlık: 0-10V / 35-50Hz Çalışması
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 5

0-10V / 35-50Hz Çalışması

F01.02 = 2 Terminal analog giriş ile (AI)
F05.51 = 70 Analog giriş AI alt sınırı yüzde ayar değeri

Alt sınır yüzde ayar değeri 70 yapınca 35Hz denk gelir.
0V 35Hz
10V 50Hz olur.
gönderen Volkan
Cmt May 11, 2024 7:19 pm
Forum: Servo Sürücü
Başlık: Veichi sd700 pals hızı değiştirme PSEL
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 55

Re: Veichi sd700 pals hızı değiştirme PSEL

Merhaba Eğer el çarkı 5V (A, A-, B, B-) sinyal üretiyor ise 7, 8, 11, 12 pinleri kullanılır. El çarkı için genellikle bu bağlantı uygulanır. Eğer el çarkı 24V üretiyor ise 7, 8, 11, 12 direkt olarak kullanılmamalıdır. Harici bir direnç gereklidir. Ancak son kullanıcı harici direnç ile uğraştırmadan ...
gönderen Volkan
Cmt May 11, 2024 6:51 pm
Forum: HMI
Başlık: SAYFA GEÇİŞİ
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 21

Re: SAYFA GEÇİŞİ

Merhaba

Evet yapılabilir. Ekteki örneği inceleyebilirsiniz.
resim_2024-05-11_215028277.png
resim_2024-05-11_215028277.png (12.43 KiB) 17 kere görüntülendi
ACILIS.zip
(519.84 KiB) 4 kere indirildi
gönderen Volkan
Cum May 10, 2024 6:00 am
Forum: HMI
Başlık: FREZE EKSEN KORDİNAT CİHAZI HABERLEŞME
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 113

Re: FREZE EKSEN KORDİNAT CİHAZI HABERLEŞME

İlgili uygulama için uzaktan bağlantı yoluyla başarılı sonuç alınmıştır. Genel ayarlar aşağıdaki gibidir.
resim_2024-05-10_085353196.png
resim_2024-05-10_085353196.png (44.28 KiB) 14 kere görüntülendi
resim_2024-05-10_085505346.png
resim_2024-05-10_085505346.png (20 KiB) 14 kere görüntülendi
resim_2024-05-10_085555993.png
resim_2024-05-10_085555993.png (35.79 KiB) 14 kere görüntülendi
resim_2024-05-10_085856490.png
resim_2024-05-10_085856490.png (14.12 KiB) 14 kere görüntülendi
gönderen Volkan
Prş May 09, 2024 12:04 pm
Forum: Servo Sürücü
Başlık: Veichi sd700 pals hızı değiştirme PSEL
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 55

Re: Veichi sd700 pals hızı değiştirme PSEL

Aleykümselam Evet yapılabilir. Ancak standart yazılım bunu desteklemez. Çoklu elektronik kazanç uygulaması için özel bir sürüm bulunur. Dijital girişler ile elektronik dişli oranı pay ve paydası değiştirilebilir. 4 farklı grup kullanılabilir. Sürüm güncellemesi için firmamıza ulaşabilirsiniz. resim_...
gönderen Volkan
Pzt May 06, 2024 12:27 pm
Forum: HMI
Başlık: SCADA Modelini Nasıl Belirleyeceğim?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 27

SCADA Modelini Nasıl Belirleyeceğim?

FvDesigner yazılımda oluşturup bitirdiğiniz projeyi derleyin. Sayfanın son kısmında önerilen model gösterilecektir. Proje modelinin PC olarak seçildiğine emin olunuz.
resim_2024-05-06_152629189.png
resim_2024-05-06_152629189.png (32.12 KiB) 27 kere görüntülendi
gönderen Volkan
Cum May 03, 2024 9:22 pm
Forum: FBs-PLC
Başlık: Iot ile wifi bağlantısı
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 54

Re: Iot ile wifi bağlantısı

Merhaba Öncelikli olarak operatör paneli kablosuz ağa bağlamak için aşağıdaki ürünü USB noktasına bağlamanız gerekmektedir. TP-LINK Archer T3U, AC1300 MU-MIMO Kablosuz Mini USB Adaptör Cep telefonundan yayınlanan ağa bağlayabilirsiniz. Operatör panele enerji verirken ekranın sağ üst köşesine basılı ...
gönderen Volkan
Cum May 03, 2024 9:03 pm
Forum: SD700
Başlık: SD700-NA Profinet
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 55

Re: SD700-NA Profinet

Merhaba

Aşağıdaki bağlantıdan GSDML dosyasına ve firmamız tarafından hazırlanmış Türkçe hızlı devreye alma kılavuzuna erişebilirsiniz.

https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=138