78 uygun sonuç bulundu

gönderen Kairat
Cum May 30, 2025 12:23 pm
Forum: FBs-PLC
Başlık: ANLIK AÇI DEĞİŞİMİ
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 3033

Re: ANLIK AÇI DEĞİŞİMİ

Merhabalar!
Örnek proje ve birkaç görsel paylaşıyorum talebinizle alakalı.
gönderen Kairat
Çrş Mar 12, 2025 1:50 pm
Forum: SD710
Başlık: SD710 Home Pozisyonu
Cevaplar: 6
Görüntüleme: 4297

Re: SD710 Home Pozisyonu

Merhaba! 1- Home Timeout. Er.8A1.png Aşağıda verdiğim linkten kullanım kılavuzuna erişebilirsiniz. https://drive.google.com/drive/folders/15CLWup-J7B5kym1YrGO024Ooe37Wg-tA 2- Limite dayanıp durduktan sonra MC_Stop komutunu aktif etmeyi deneyin. Bunu yaşamanızın sebebi muhtemelen motor limit sensörle...
gönderen Kairat
Sal Şub 04, 2025 7:16 am
Forum: Veichi HMI
Başlık: Ethernet ağındaki 3 adet farklı marka PLC'ye reçete oluşturma?
Cevaplar: 11
Görüntüleme: 24649

Re: Ethernet ağındaki 3 adet farklı marka PLC'ye reçete oluşturma?

Merhabalar! 1: Hayır, etkilemeyecek. Sahada bu durumu denedim ve herhangi bir negatif durumla karşılaşmadım. 2: PLC1 ismi ve adresi tanıtılırken dikkat etmeniz gereken husustur. Solda PLC1 adresleri tanıtılırken D0 olarak tanıttığınız senaryoyu ele alalım: Bu durumda PLC1'in D0'ıncı registerından te...
gönderen Kairat
Prş Oca 02, 2025 7:11 am
Forum: Fatek HMI
Başlık: sensör ve hmi bağlantı problemi
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 4600

Re: sensör ve hmi bağlantı problemi

Merhabalar! 1- Eğer sensörleriniz RS485 veri yolundan Modbus RTU protokolünü destekliyorsa mümkün. 2- https://www.youtube.com/watch?v=4bu9gq-u7rU Modbus fonksiyonunu bu videodan takip edebilirsiniz. Videodan farklı olarak; Port1 için başına M1960 Port2 için başına M1962 Port3 için başına M1936 Port4...
gönderen Kairat
Prş Oca 02, 2025 7:05 am
Forum: SD700
Başlık: Servoyu rampali durdurma
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 1780

Re: Servoyu rampali durdurma

Merhabalar! FUN141'i kurun. Bu fonksiyonu kurmak için F tuşuna basın arından 141 yazın ve enter tuşuna basın. Yüksek hızlı çıkış kanalını seçin (FUN140'ta seçtiğiniz kanal ile aynı kanal). Ardından foknsiyona farenin sol tuşu ile bir kere tıklayın ve Z tuşuna basın. Açılan pencerede bir tablo ismi g...
gönderen Kairat
Prş Kas 07, 2024 10:51 am
Forum: AC10
Başlık: Veichi AC01 Sürücü ve VC3 haberleştirme
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 4075

Re: Veichi AC01 Sürücü ve VC3 haberleştirme

Merhabalar! AC310-VC1 PLC Modbus RTU haberleşmesi örneğini aşağıda sundum, VC1 örneğindekileri VC3'e uygulayabilirsiniz. Port parametrelerini doğru ayarlamanız gerekir. Bahsettiğiniz taleplerin modbus adresleri AC310 ile aynıdır. AC310 and VC1 communication case.rar AC01'de Auto Tuning yapmak için; ...
gönderen Kairat
Sal Kas 05, 2024 8:07 am
Forum: AC10
Başlık: AC10-T/S2 Sadece NPN mi çalışıyor.
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 13737

Re: AC10-T/S2 Sadece NPN mi çalışıyor.

Merhabalar! FBs-2DAanalog çıkış modülünüzün jumper ayarlarını kontrol etmenizi öneriyorum. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler/Datasheet/PLC/Analog/B1-2DA_en.pdf Ayrıca FBs-2DA'nın sadece bir ucunu sürünün AI girişine bağlamanız yetersiz kalacaktır, analog siny...
gönderen Kairat
Pzt Eyl 16, 2024 10:49 am
Forum: FBs-PLC
Başlık: Fbs1-lc
Cevaplar: 7
Görüntüleme: 5242

Re: Fbs1-lc

45.000 kilogramı dara alırken 4.500 olarak tanımlayın.
45.000 kilogramlık yük ölçüldüğünde PLC tarafında 4.500 olarak göreceksiniz.
Direkt olarak 45.000 sayısını okumanız mümkün olmaz.
35.750 kilogram ölçüldüğünde de 3.575 olarak okuyabileceksiniz.
gönderen Kairat
Pzt Eyl 16, 2024 6:22 am
Forum: HMI
Başlık: Alarmları Günlük Olarak Dışarı Çıkartma
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 4822

Re: Alarmları Günlük Olarak Dışarı Çıkartma

Ayarlar kısmında görebilirsiniz. Alarm kayıt zaman aralığını oradan ayarlayabilirsiniz. Dışa aktarma kısmını ise gönderdiğim görselden ayarlayabilirsiniz.
gönderen Kairat
Pzt Eyl 16, 2024 6:20 am
Forum: FBs-PLC
Başlık: Fatek PLC ve Sıemens Scada Veri Aktarımı
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 7465

Re: Fatek PLC ve Sıemens Scada Veri Aktarımı

Master Siemens SCADA olacağı için PLC tarafında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.
Yukarıdaki videodan "Ethernet Configuration Tools" ile CBES'nin IP'sini vs ayarladıktan sonra yalnızca FBs'den veri okuyup FBs'ye veri yazacaksınız (MODBUS TCP ile).

Gelişmiş aramaya git