53 uygun sonuç bulundu
- Sal May 07, 2024 6:39 am
- Forum: SD700
- Başlık: SD700-NA Profinet
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 55
Re: SD700-NA Profinet
Merhaba Selçuk Bey! 1) Servo sürücünün Un035 parametresini paylaşabilir misiniz? 2) "Wrong Servo On Command" sırasında Veichi sürücüdeki hata oluşuyor mu? Hata oluşuyorsa hata kodunun fotoğrafını paylaşabilir misiniz? 3) Servo ON konumundayken servonun kontrol edilemez âni hareketlerini vi...
- Cum Nis 19, 2024 11:07 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: ANALOG MODÜL
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 90
Re: ANALOG MODÜL
Merhaba!
Bu duruma donanımsal veya yazılımsal olarak bir önlem seçeneği yok maalesef.
Bu duruma özel algoritma geliştirip önlem almanız gerekmektedir.
Bu duruma donanımsal veya yazılımsal olarak bir önlem seçeneği yok maalesef.
Bu duruma özel algoritma geliştirip önlem almanız gerekmektedir.
- Cum Nis 19, 2024 10:54 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: komutlar hakkında
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 60
Re: komutlar hakkında
Merhaba! 1. sorunun cevabını görsel olarak paylaştım. Yukarıda kalan FUN114 M1 bitinden M5 bitine kadar olan bölgeyi setler. Aşağıda kalan FUN114 M6 bitinden M10 bitine kadar kalan bölgeyi resetler, burada fonksiyonun 1/0 girişine dikkat edin. zone_set_reset.JPG 2. M1924 bitidir. PLC RUN olduğunda &...
- Çrş Nis 17, 2024 2:04 pm
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: Haberlesme
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 107
Re: Haberlesme
Bilgisayarınıza WinRAR indirebilir misiniz lütfen?
- Çrş Nis 17, 2024 9:27 am
- Forum: AC310
- Başlık: AC310 Vinç
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 72
Re: AC310 Vinç
Merhaba! A.run1 uyarısını 2Hz frekansın altında alırsınız. Vinç özelleştirilmiş yazılımında özel bir fren algoritması bulunur ve fren açma frekansı 2Hz ayarlı olmasından kaynaklanmaktadır. Yani 1.5Hz frekans ayarlandıktan sonra START komutu gönderdiğinizde A.run1 uyarısı ile karşılaşırsınız, çünkü s...
- Çrş Nis 17, 2024 6:48 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: Haberlesme
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 107
Re: Haberlesme
Merhaba! Aşağıdaki dosyada örnekler, ekran görüntüleri ve parametre listeleri mevcut.
İnceleyebilir misiniz lütfen?
İnceleyebilir misiniz lütfen?
- Pzt Nis 01, 2024 7:55 am
- Forum: HMI
- Başlık: Makina Aktif Saat Veri
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 122
Re: Makina Aktif Saat Veri
Merhaba! HMI için aşağıda bir örnek bıraktım (lütfen makroyu inceleyiniz).
Ancak bu işlemi PLC'deki gerçek zaman saati ile daha kolay yapabilirsiniz.
Ancak bu işlemi PLC'deki gerçek zaman saati ile daha kolay yapabilirsiniz.
- Cum Mar 29, 2024 8:09 am
- Forum: HMI
- Başlık: TREND AKTARMA
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 83
Re: TREND AKTARMA
Merhaba! Talebinizi FTP üzerinden yapmanız mümkün. Aşağıda konuyla ilgili video linki bıraktım size. (Videoda veri kaydı bit değişime göre gerçekleştirilmiştir. Bunu zaman tabanlı olarak güncelleyebilirsiniz. Ayrıca veri kaydını dışa aktarırken .CSV formatını kullanabilirsiniz, bu Excel'in formatlar...
- Sal Şub 13, 2024 6:02 am
- Forum: AC10
- Başlık: Fren Direnci
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 167
Re: Fren Direnci
Merhaba!
Aşağıdaki bağlantıda AC10'un dokümanını sundum. 26. Sayfadan direnç değerlerine ulaşbilirsiniz.
https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... 0_V116.pdf
Aşağıdaki bağlantıda AC10'un dokümanını sundum. 26. Sayfadan direnç değerlerine ulaşbilirsiniz.
https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... 0_V116.pdf
- Cum Şub 02, 2024 6:38 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: Analog giriş ile dijital çıkış tetikleme
- Cevaplar: 7
- Görüntüleme: 455
Re: Analog giriş ile dijital çıkış tetikleme
Merhaba! 1. ZNCMP fonksiyonu karşılaştırma fonksiyonudur, açıklamalarda yazıyor. Açıklamalara erişmek için göndermiş olduğum görseli inceleyin. Forum.JPG . S: Okunan değer Su: Üst limit S1: Alt limit sağ tarafta bulunan çıkışlardan da ilgili bilgileri alırsınız. Okunan değer aralığın içindeyse INZ'd...