2 uygun sonuç bulundu
- Pzt Eyl 27, 2021 2:08 pm
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: fırın uygulamasında rampa yaptırma hk.
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 4751
Re: fırın uygulamasında rampa yaptırma hk.
Bu örneği incelemiştim. Bu komutta yazılabilen Timer 10 ms lik timerlar. Dolayısıyla rampalanma süresi en fazla 327 s kadar olabiliyor. Yani 327 s üzerinde olan rampalanmalarda işe yaramıyor. Benim yapacağım sistemde de bu süreler ortalama 30 dk ile 3 saat arası değişiyor.
- Pzt Eyl 27, 2021 2:07 pm
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: fırın uygulamasında rampa yaptırma hk.
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 4751
fırın uygulamasında rampa yaptırma hk.
Yapmakta olduğumuz bir fırın uygulamasında sıcaklığı PID ile kontrol ediyoruz. Yalnız sıcaklığın belli değerler arasındaki değişiminin zamana bağlı olması gerekiyor (örneğin, 30 dereceden 60 dereceye 30 dk da gelsin gibi). Bunun için rampa komutlarına ihtiyacımız var. Ancak Winproladder da rampa kom...