944 uygun sonuç bulundu

gönderen Volkan
Cmt Haz 03, 2023 10:22 am
Forum: FBs-PLC
Başlık: Ethernet haberleşme
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 1915

Re: Ethernet haberleşme

Merhaba

İki Fatek PLC FBs-CBES üzerinden haberleştirilebilir. Bu ürün RJ45 portuna sahiptir.

FUN151 mod 0 kullanılmalıdır.
gönderen Volkan
Pzr May 28, 2023 6:58 pm
Forum: FBs-PLC
Başlık: Haberleşme hızı
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 2400

Re: Haberleşme hızı

Merhaba
Dosya ektedir.
FUN 151 Mode 3 High Speed.zip
(15.09 KiB) 66 kere indirildi
gönderen Volkan
Pzr May 28, 2023 2:06 pm
Forum: FBs-PLC
Başlık: Haberleşme hızı
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 2400

Re: Haberleşme hızı

Merhaba En hızlı seçenek ethernet. Ancak B1z serisinde ethernet seçeneği bulunmamaktadır. Mevcut yapıyı hızlandırmak için sadece port 2 tarafından desteklenen yüksek hızlı haberleşme kullanılabilir. Bunu için yine Fun151 kullanılıyor. Her iki PLC de port2 ye sahip olmalı. Yarın bir uygulama örneği g...
gönderen Volkan
Pzt May 15, 2023 8:50 am
Forum: HMI
Başlık: C2070QA-GF HMI
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 1288

Re: C2070QA-GF HMI

Merhaba

İlgili ürün Çin piyasası için özel üretilmiş olup, yazılımı Çince ve sadece ilgili bölgede kullanılabilmektedir.
gönderen Volkan
Prş May 11, 2023 8:06 am
Forum: HMI
Başlık: Fatek HMi Facon server HK.
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 15516

Re: Fatek HMi Facon server HK.

Merhaba,

Gerekli kontroller yapılmış ve VC5 için böyle bir özelliğin/programın olmadığı tespit edilmiştir.
gönderen Volkan
Çrş May 10, 2023 6:26 pm
Forum: FBs-PLC
Başlık: fun 140 51
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 650

Re: fun 140 51

Merhaba

Geçersiz DOG girişi numarası.

FUN140 hangi moda kullanılıyor? DRVZ ise bir home sensörü tanıtılmaĺıdır. Bunun için FUN141 kullanılmaktadır.
gönderen Volkan
Sal May 09, 2023 2:13 pm
Forum: AC10
Başlık: AC10-T/S2 Sadece NPN mi çalışıyor.
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 2249

Re: AC10-T/S2 Sadece NPN mi çalışıyor.

Merhaba;

Sürücünün GND noktasından sürücünün dijital girişleri tetiklenebilir. Harici güç kaynağı kullanılacak ise güç kaynağının - noktası ile sürücünün GND noktası birleştirilmelidir.
gönderen Volkan
Sal May 09, 2023 7:22 am
Forum: FBs-PLC
Başlık: Loadcell ana değer gösterme sorunu
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 1759

Re: Loadcell ana değer gösterme sorunu

OS versiyonu güncel durumda. Anydesk ile uzak bağlantı verirseniz bağlantı yaparak inceleyelim.
gönderen Volkan
Sal May 09, 2023 6:11 am
Forum: FBs-PLC
Başlık: Loadcell ana değer gösterme sorunu
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 1759

Re: Loadcell ana değer gösterme sorunu

PLC'ye bağlantı kurulduğunda bir bilgilendirme sayfası açılır bu sayfanın görüntüsünü gönderebilir misiniz? OS versiyonunu kontrol edelim.
gönderen Volkan
Sal May 09, 2023 6:09 am
Forum: HMI
Başlık: hmı plc sürücü
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 543

Re: hmı plc sürücü

Merhaba Bu yapıda hangi cihaz master? Anladığım kadarıyla PLC. Eğer PLC master ise kalan tüm cihazların slave olması gerekir. Dolayısı ile HMI bağlantı ayarları sayfasında Modbus slave olarak ayarlanmalıdır. PLC tarafında HMI'ın modbus adresleri tek tek listelenmelidir. Bu da zor bir işlem. İşlemi k...