Simülasyon Modu Çalışmıyor

Yalnızca FBs, B1, B1z ve HB1 modellerinde simülasyon modu bulunmaktadır. PLC model seçiminizi aşağıdaki adımları izleyerek değiştirebilirsiniz.


resim_2021-07-30_144904.png
resim_2021-07-30_144904.png (49.84 KiB) 961 kere görüntülendi
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:48 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: Ladder Tarama Süresini Nasıl Öğrenebilirim?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 984

Ladder Tarama Süresini Nasıl Öğrenebilirim?

R4136 Güncel tarama süresi
R4137 Maksimum tarama süresi
R4138 Minimum tarama süresi

Bu adresleri izleme sayfasına girerek ilgili tarama sürelerini okuyabilirsiniz.

Tarama süresi PLC STOP modundan RUN moduna geçtiğinde yeniden hesaplanır.
Hata payı <± 1ms
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:47 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: Düşük Hızlı Transistör Çıkışı Kaç Hz'dir?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 978

Düşük Hızlı Transistör Çıkışı Kaç Hz'dir?

Düşük hızlı transistör çıkışı (Y) düşük hızı 200Hz'dir
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:46 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: PLC'yi Run Durumuna Alma (Bilgisayar Olmadan)
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 950

PLC'yi Run Durumuna Alma (Bilgisayar Olmadan)

Aşağıdaki yolu izleyiniz. Proje/I/O Konfigürasyon/Giriş Ayar/Run Girişi/X0(kullanıcı tanımlıdır) Project/I/O Configuration/Input setup/Force Run Input/X0(kullanıcı tanımlıdır) İlgili ayarlar yapıldıktan sonra proje PLC'ye yüklenmelidir. PLC STOP durumda iken atanmış olan dijital giriş (Örneğin X0) a...
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:46 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: FBs-CMCBR Ayar Yapmadan Kullanılabilir mi?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 935

FBs-CMCBR Ayar Yapmadan Kullanılabilir mi?

Yakın bölgede iki (veya daha fazla) ZegBee hattı olmadığı sürece FBs-CMZBR modülü için haberleşme ayarı yapmaya gerek yoktur. Aşağıdaki port ayarları tüm cihazda (2 veya daha fazla cihazda) aynı yapılarak haberleşme gerçekleştirilebilir.

9600
E
7
1
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:45 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: FBs-CBE, FBs-CBES ve FBs-CBEH Modüllerinin Fabrika IP Adresi Nedir?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1191

FBs-CBE, FBs-CBES ve FBs-CBEH Modüllerinin Fabrika IP Adresi Nedir?

FBs-CM25E modülünün IP adresi = 192.168.1.3 FBs-CM55E modülünün IP adresi = 192.168.1.3 FBs-CBE modülünün IP adresi = 192.168.1.3 FBs-CBE2 modülünün IP adresi = 192.168.1.3 FBs-CBES modülünün IP adresi = 192.168.2.3 FBs-CBEH modülünün IP adresi = 192.168.2.3 Ethernet modülünün IP numarasını aşağıdak...
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:42 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: FBs-CBEH Sıfırlama
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 898

FBs-CBEH Sıfırlama

D3950 adresine 13393 değeri yazılmalıdır. İşlem başarılı olduğunda D3950 otomatik olarak 0 değerini alacaktır.
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:41 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: Facon Server İçinden Geçme (Pass-Through) İle Çalıştırılabilir mi?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 883

Facon Server İçinden Geçme (Pass-Through) İle Çalıştırılabilir mi?

Evet, çalıştırılabilir. İçinden Geçme modunun size vermiş olduğu COM noktasını yada IP numarasını (Port 500 olmalıdır) Facon Server kısmına girerseniz haberleşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. PLC ile HMI arasındaki bağlantı RS232 olsa bile hem değişimleri hem HMI ekranında hem de Facon Server üzerinde ...
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:08 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: Fatek Haberleşme Protokolü CheckSum Hesabı Nasıl Yapılır?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1082

Fatek Haberleşme Protokolü CheckSum Hesabı Nasıl Yapılır?

STX ile başlangıç adresinin en sonuna kadar olan tüm değerler HEX olarak toplanır.

Çıkan sonuçtan en soldaki rakam silinir ve işlem tamamlanmış olur.

http://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler/ ... ecksum.png
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:01 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: FBs-B2C Bluetooth Modülü Şifresi Nedir?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1015

FBs-B2C Bluetooth Modülü Şifresi Nedir?

Şifre: 5678