Merhaba sizin için bir örnek yaptım ekteki dosyayı inceleyebilirsiniz.
947 uygun sonuç bulundu
- Cum Eyl 15, 2023 1:00 pm
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: Sıralı toplama
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 2798
- Çrş Eyl 13, 2023 12:13 pm
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: RS232 Haberleşme ve Online Olma
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 2511
Re: RS232 Haberleşme ve Online Olma
Merhaba aşağıdaki kırmızı ile işaretlediğim seçeceği aktif ettiniz mi?
- Çrş Eyl 13, 2023 10:43 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: RS232 Haberleşme ve Online Olma
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 2511
Re: RS232 Haberleşme ve Online Olma
Merhaba
Bahsettiğiniz özellik İçinden Geç (Pass Through) özelliğidir. Aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Transparan modu aktif ederseniz PLC'ye bağlı iken HMI da kullanılabilir.
https://www.youtube.com/watch?v=Y5rz-V8d5QE
Bahsettiğiniz özellik İçinden Geç (Pass Through) özelliğidir. Aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Transparan modu aktif ederseniz PLC'ye bağlı iken HMI da kullanılabilir.
https://www.youtube.com/watch?v=Y5rz-V8d5QE
- Cum Eyl 08, 2023 6:51 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: Float sayilarda karsilastirma komutu
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 1959
Re: Float sayilarda karsilastirma komutu
Merhaba float değerler için FUN2xx fonksiyonları kullanılmalıdır.
Karşılaştırma için FUN206'dır.
Karşılaştırma için FUN206'dır.
- Sal Ağu 29, 2023 11:33 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: FUN 151 HABERLEŞME
- Cevaplar: 6
- Görüntüleme: 3392
Re: FUN 151 HABERLEŞME
Merhaba bağlantı şeması 2>2'ye, 3>3'e ve 5>5'e şeklinde birebir olmalıdır. FBs-CB2 RS232 portu: Pin 2 = Tx, Pin 3 = Rx Dolayısı ile çapraz bağlantı yapılmamalı. Winproladder kısmında PLC>Setting>Port1 (hangi portu kullanıyorsanız onu seçin) kısmında port ayarlarını indikatör ile birebir aynı yapın. ...
- Pzt Ağu 28, 2023 7:21 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: TEKSENS DEBİMETRE
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 2005
Re: TEKSENS DEBİMETRE
Merhaba Sürekli toplanmaktan kastınız tam olarak nedir? Bir tabloya kaydedilmesini mi istiyorsunuz. Ekte sizin için bir örnek yaptım. Ayrıca FUN100 için bir sunum videosu çektim. Örnekte DD50 registerı R0-99 (L tablonun uzunluğunu belirler) aralığındaki bir tabloya yazılacak. "Pr" değeri v...
- Pzt Ağu 28, 2023 6:15 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: FUN 151 HABERLEŞME
- Cevaplar: 6
- Görüntüleme: 3392
Re: FUN 151 HABERLEŞME
Merhaba Neden FUN151 kullanmak istiyorsunuz? Bu fonksiyon kullanıcı tanımlı protokol için kullanılır. İndikatörlerde genellikle Modbus protokolü bulunur. Eğer Modbus var ise kullanımı çok daha kolay olan FUN150 tercih etmelisiniz. İndikatörde hangi haberleşme kapısı var? RS485 ise PLC'ye bir adet FB...
- Prş Ağu 17, 2023 3:08 pm
- Forum: HMI
- Başlık: Desteklenen USB Kamera Modelleri
- Cevaplar: 0
- Görüntüleme: 3408
Desteklenen USB Kamera Modelleri
- Logitech: C270
- Logitech: C922 HD 1080P
- Microsoft: LifeCam HD-3000
- Logitech: C922 HD 1080P
- Microsoft: LifeCam HD-3000
- Prş Ağu 17, 2023 8:18 am
- Forum: FBs-PLC
- Başlık: TEKSENS DEBİMETRE
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 2005
Re: TEKSENS DEBİMETRE
Merhaba "Data size" 2 girdiğize emin olunuz. 0001 hex adresi için 40001 eğer olmazsa 40002 adresini deneyiniz. Durum sayfasında izleme yaparken 32bit olarak listeleyiniz (örneğin D0 için DD0 girin) ve formatını float olarak ayarlayınız. Eğer gelen değer anlamsız ise ters geliyor olabilir. ...
- Prş Ağu 17, 2023 7:43 am
- Forum: Haberleşme Örnekleri
- Başlık: FUN 151 Mod 3 Yüksek Hızlı Haberleşme (Port2)
- Cevaplar: 0
- Görüntüleme: 1273
FUN 151 Mod 3 Yüksek Hızlı Haberleşme (Port2)
Bu mod sadece port2’de geçerlidir. Yani her iki PLC'de port2'ye sahip olmalıdır. Mod 3, FATEK PLC’ler arasında yüksek hızlı data paylaşımı sağlar (data cevap süresi PLC'nin tarama süresinden etkilenmez). FUN 151 sadece master PLC'de kullanılmalıdır. Slave PLC'de M1958 ON olmalıdır. http://www.fonksi...