947 uygun sonuç bulundu

gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:50 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: Modbus Adreslerini Nasıl Kullanılır?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 910

Modbus Adreslerini Nasıl Kullanılır?

Fatek PLC Modbus Master olarak kullandığımız da slave cihazların modbus adreslerine ihtiyaç duyarız. Bu adresler üretici tarafından tarafınıza verilmektedir. Modbus adres yapısı 40001, 45001 gibi bir yapıda olmalıdır. Eğer böyle değilse size verilen modbus adres tablosundaki adresler onaltılık (hexa...
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:49 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: Simülasyon Modu Çalışmıyor
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 964

Simülasyon Modu Çalışmıyor

Yalnızca FBs, B1, B1z ve HB1 modellerinde simülasyon modu bulunmaktadır. PLC model seçiminizi aşağıdaki adımları izleyerek değiştirebilirsiniz.


resim_2021-07-30_144904.png
resim_2021-07-30_144904.png (49.84 KiB) 964 kere görüntülendi
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:48 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: Ladder Tarama Süresini Nasıl Öğrenebilirim?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 988

Ladder Tarama Süresini Nasıl Öğrenebilirim?

R4136 Güncel tarama süresi
R4137 Maksimum tarama süresi
R4138 Minimum tarama süresi

Bu adresleri izleme sayfasına girerek ilgili tarama sürelerini okuyabilirsiniz.

Tarama süresi PLC STOP modundan RUN moduna geçtiğinde yeniden hesaplanır.
Hata payı <± 1ms
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:47 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: Düşük Hızlı Transistör Çıkışı Kaç Hz'dir?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 979

Düşük Hızlı Transistör Çıkışı Kaç Hz'dir?

Düşük hızlı transistör çıkışı (Y) düşük hızı 200Hz'dir
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:46 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: PLC'yi Run Durumuna Alma (Bilgisayar Olmadan)
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 953

PLC'yi Run Durumuna Alma (Bilgisayar Olmadan)

Aşağıdaki yolu izleyiniz. Proje/I/O Konfigürasyon/Giriş Ayar/Run Girişi/X0(kullanıcı tanımlıdır) Project/I/O Configuration/Input setup/Force Run Input/X0(kullanıcı tanımlıdır) İlgili ayarlar yapıldıktan sonra proje PLC'ye yüklenmelidir. PLC STOP durumda iken atanmış olan dijital giriş (Örneğin X0) a...
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:46 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: FBs-CMCBR Ayar Yapmadan Kullanılabilir mi?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 939

FBs-CMCBR Ayar Yapmadan Kullanılabilir mi?

Yakın bölgede iki (veya daha fazla) ZegBee hattı olmadığı sürece FBs-CMZBR modülü için haberleşme ayarı yapmaya gerek yoktur. Aşağıdaki port ayarları tüm cihazda (2 veya daha fazla cihazda) aynı yapılarak haberleşme gerçekleştirilebilir.

9600
E
7
1
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:45 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: FBs-CBE, FBs-CBES ve FBs-CBEH Modüllerinin Fabrika IP Adresi Nedir?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1197

FBs-CBE, FBs-CBES ve FBs-CBEH Modüllerinin Fabrika IP Adresi Nedir?

FBs-CM25E modülünün IP adresi = 192.168.1.3 FBs-CM55E modülünün IP adresi = 192.168.1.3 FBs-CBE modülünün IP adresi = 192.168.1.3 FBs-CBE2 modülünün IP adresi = 192.168.1.3 FBs-CBES modülünün IP adresi = 192.168.2.3 FBs-CBEH modülünün IP adresi = 192.168.2.3 Ethernet modülünün IP numarasını aşağıdak...
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:42 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: FBs-CBEH Sıfırlama
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 900

FBs-CBEH Sıfırlama

D3950 adresine 13393 değeri yazılmalıdır. İşlem başarılı olduğunda D3950 otomatik olarak 0 değerini alacaktır.
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:41 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: Facon Server İçinden Geçme (Pass-Through) İle Çalıştırılabilir mi?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 886

Facon Server İçinden Geçme (Pass-Through) İle Çalıştırılabilir mi?

Evet, çalıştırılabilir. İçinden Geçme modunun size vermiş olduğu COM noktasını yada IP numarasını (Port 500 olmalıdır) Facon Server kısmına girerseniz haberleşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. PLC ile HMI arasındaki bağlantı RS232 olsa bile hem değişimleri hem HMI ekranında hem de Facon Server üzerinde ...
gönderen Volkan
Cum Tem 30, 2021 11:08 am
Forum: FBs, B1, B1z, HB1 PLC
Başlık: Fatek Haberleşme Protokolü CheckSum Hesabı Nasıl Yapılır?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1084

Fatek Haberleşme Protokolü CheckSum Hesabı Nasıl Yapılır?

STX ile başlangıç adresinin en sonuna kadar olan tüm değerler HEX olarak toplanır.

Çıkan sonuçtan en soldaki rakam silinir ve işlem tamamlanmış olur.

http://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler/ ... ecksum.png