B1 PLC'de Port Ayarı Kendi Kendine Değişiyor

Mesaj gönderen Volkan »

Bu durum PLC'nin sol tarafına bir analog modül eklendiğinde gerçekleşir. Çünkü sola genişleyen analog modüller Port 1'i kullanır. Dolayısı ile haberleşme modülünüzde Port 1 olsa bile kullanamazsınız.

Ayrıca PLC'nin sol tarafında bir analog modül olmasa bile projenizde bir sol analog modül eklediyseniz yine port ayarı kendi kendine değişir. Projeden silmeniz gerekir.