Motor Kablosu Koptuğunda Hata Aktif Etme

Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 947
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Motor Kablosu Koptuğunda Hata Aktif Etme

Mesaj gönderen Volkan »

PA, SA, CA modeller için;
Pn7B0 parametresi 1 olarak ayarlanır ise motor çıkışı kısmında faz kaybı korumasını aktif olur. Hata kodu Er.A00'dır.
Pn7B1 parametresi faz kaybı denetiminin süresini belirler.

EA modeller için;

Pn904 parametresi 1 olarak ayarlanır ise motor çıkışı kısmında faz kaybı korumasını aktif olur. Hata kodu Er.A00'dır.
Pn905 parametresi faz kaybı denetiminin süresini belirler.