Dahili Pozisyonlama Hedefini Tamamlamıyor
Gönderilme zamanı: Pzt Ağu 02, 2021 8:49 am
Pratikte düşük hız daha yüksek çözünürlük gerektirir. Dolayısıyla düşük hız (ör. 10 d/dak) ile servo hareket ettirilirken Pn=206 değerinin yüksek (ör. 100.000) olması gerekmektedir. Ayrıca Q model motorlar dahili pozisyonlamayı desteklemez. D veya R model motor kullanılmalıdır.
Örnek ayar;
Pn204:0
Pn206:100.000
Örnek ayar;
Pn204:0
Pn206:100.000