iki farklı markayı nasıl haberleştirebiliriz. Bir kaç yol denedik ama başarılı olamadık.
Formda tam tersi ile bir doküman var ama bu konu yok teşekkürler.
Fatek plc ve Gmt hmı haberleşmesi
-
mtelektrik
- Mesajlar: 3
- Kayıt: Prş Eki 21, 2021 6:28 am
- Konum: kayseri
- İletişim:
Re: Fatek plc ve Gmt hmı haberleşmesi
Merhaba;
Fatek PLC tarafında yapılması gerek tek işlem port ayarlarıdır.
Port ayarlarını için PLC'ye çevrimiçi olduktan sonra PLC/Setting/İlgili Port (ör Port2) tıklayınız. Port numarası PLC'ye monte edilen kart üzerinde yazar.
Port ayarları karşılıklı olarak her iki cihazda da aynı olmalıdır.
Operatör panelde desteklenen PLC'ler arasında Fatek/Facon var ise port ayarlarında "Fatek Communication Protokol" olarak bırakınız.
Operatör panelde desteklenen PLC'ler arasında Fatek/Facon yok ise port ayarlarında "Modbus RTU (Slave)" olarak bırakınız.
Kalan tüm işlemler operatör panelde yapılmalıdır. İlgili firma ile görüşebilirsiniz.
Fatek PLC tarafında yapılması gerek tek işlem port ayarlarıdır.
Port ayarlarını için PLC'ye çevrimiçi olduktan sonra PLC/Setting/İlgili Port (ör Port2) tıklayınız. Port numarası PLC'ye monte edilen kart üzerinde yazar.
Port ayarları karşılıklı olarak her iki cihazda da aynı olmalıdır.
Operatör panelde desteklenen PLC'ler arasında Fatek/Facon var ise port ayarlarında "Fatek Communication Protokol" olarak bırakınız.
Operatör panelde desteklenen PLC'ler arasında Fatek/Facon yok ise port ayarlarında "Modbus RTU (Slave)" olarak bırakınız.
Kalan tüm işlemler operatör panelde yapılmalıdır. İlgili firma ile görüşebilirsiniz.