plc girişine maximum kaç amper uygulanır

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
sedanter
Mesajlar: 6
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 2:06 pm

plc girişine maximum kaç amper uygulanır

Mesaj gönderen sedanter »

merhaba bir projemde fatek fbs 20mat2 ac plc kullaniyorum.
2.5 amperlik güç kaynaģım ile x0 x1... girişlerine girsem herhangi bir sorun olurmu.
plc nin sol üst kisminda 400ma max yazmakta ondan dolayi korktum 400ma max plc icinde mevcut güç kaynagina ait max çıkış değerimi yardimci olursaniz sevinirim
ercann
Mesajlar: 26
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 8:18 pm

Re: plc girişine maximum kaç amper uygulanır

Mesaj gönderen ercann »

Orası plc giriş değil plcden çıkış 24vdc 400ma
Maksimum dışarıdan 24 vdc verirseniz zarar
Verebilirsiniz plcye iyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: plc girişine maximum kaç amper uygulanır

Mesaj gönderen Volkan »

sedanter yazdı: Pzr Eki 24, 2021 2:11 pm merhaba bir projemde fatek fbs 20mat2 ac plc kullaniyorum.
2.5 amperlik güç kaynaģım ile x0 x1... girişlerine girsem herhangi bir sorun olurmu.
plc nin sol üst kisminda 400ma max yazmakta ondan dolayi korktum 400ma max plc icinde mevcut güç kaynagina ait max çıkış değerimi yardimci olursaniz sevinirim
Merhaba. Dijital girişler için elinizdeki güç kaynağını kullanabilirsiniz.
Ayrıca PLC üzerinde dahili 400mA'lik bir güç kaynağı bulunmaktadır. Dilerseniz bu güç kaynağını da PLC dijital girişleri için kullabilirsiniz.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön