Birden fazla registeri belirlenen toleransa göre çalıştırmak

teknical007
Mesajlar: 9
Kayıt: Çrş Eki 13, 2021 7:28 am

Birden fazla registeri belirlenen toleransa göre çalıştırmak

Mesaj gönderen teknical007 »

iyi günler;
Birden fazla farklı register değerini basınç olur sıcaklık olur, belirlediğimiz toleransa göre nasıl çalıştırırız.
örneğin 10 adet basınç kontrolü veya sıcaklık kontrolümüz var bu değerler, panel üzerinden farklı olarak ayarlanmış bu farklı değerleri ortak toleransa göre nasıl kontrol edebiliriz. toleransı tek yerden ayarlayacağız hepsini etkileyecek, her bir referans için ayrı ayrı tolerans tanımlamayacağız.
ilginize teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 690
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am

Re: Birden fazla registeri belirlenen toleransa göre çalıştırmak

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Anladığım kadarıyla operatör panel üzerinden girilen değeri bir çarpan ile değiştirmek istiyorsunuz.
Örneğin çarpan değeri 1,8 ve girilen değer 23 derece ise 1,8x23 = 41,4 olarak işleme alınacaktır.

Sizin için bir örnek hazırladım.
tarama.rar
(3.13 KiB) 8 kere indirildi
Örnekte dolaylı adresleme kullanılmıştır. bu sayede tek bir çarpma işlemi ile tüm tablo işlenebilir.
Cevapla