Birden fazla registeri belirlenen toleransa göre çalıştırmak

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Birden fazla registeri belirlenen toleransa göre çalıştırmak

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Anladığım kadarıyla operatör panel üzerinden girilen değeri bir çarpan ile değiştirmek istiyorsunuz.
Örneğin çarpan değeri 1,8 ve girilen değer 23 derece ise 1,8x23 = 41,4 olarak işleme alınacaktır.

Sizin için bir örnek hazırladım.
tarama.rar
(3.13 KiB) 384 kere indirildi
Örnekte dolaylı adresleme kullanılmıştır. bu sayede tek bir çarpma işlemi ile tüm tablo işlenebilir.