hsc

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
21822111020
Mesajlar: 3
Kayıt: Cum Nis 08, 2022 11:53 pm

hsc

Mesaj gönderen 21822111020 »

Winproladder İO Conf/HSC/
1. sayıcı modu
2. HSC polaritesi hakkında bilgi verebilir misiniz
En son 21822111020 tarafından Sal Ağu 16, 2022 10:12 am tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: encoder

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba geri sayma durumunda maskeleme bitini kullanabilirsiniz. Bu bit aktif olduğunda sayma değeri sabitlenir ve pals kale alınmaz. Bu bit yerine I/O kısmındaki dijital girişi de kullanabilirsiniz. Polarite de NO, NC ayarını yapabilirsiniz.

HSC0 için M1940
HSC1 için M1946
HSC2 için M1976
HSC3 için M1979