Bağlamış oldugum 1000 pulse'lik encoderden bağlı olan smile ait registerden bilgi alabiliyorum fakat sunu farkettimki
Surekli toplama yapmıyor örneğin 30.000 den sonra 0' değerine dönüyor..
Bu neden olabilir acaba ?
Encoder değer okuma
Re: Encoder değer okuma
Merhaba
İlgili adres 32 bittir. Örneğin R4096 izleme sayfasında DR4096 olarak görüntülenmelidir.
Ayrıca bu register ile yapılan tüm işlemler için fonksiyon bloklarında 32 bit seçeneği aktif edilmelidir.
İlgili adres 32 bittir. Örneğin R4096 izleme sayfasında DR4096 olarak görüntülenmelidir.
Ayrıca bu register ile yapılan tüm işlemler için fonksiyon bloklarında 32 bit seçeneği aktif edilmelidir.