Merhaba iki plcyi rs485 olarak haberleştiriyorum. Master ile slave plc arası 10 metre.(151.clink komutu kullanıyorum)
Slave plc den bazi verileri okuyorum. Mesela enkoder anlik palsi okuyorum . Ama slave plc de pals örneğin 1500 ama masterdan okuduğumda bu hala 500 lerde yani geç geliyor veriler. Geriden takip ediyor. Haberleşme hızının hepsini denedim ama bu hala cok yavas. Elbette bire bir gelmese bile cok yakin gelmesi gerekir.
Yani benim istegim iki plc yi daha hizli nasil haberlestirebiliriz. Ethernet yoluyla haberlestirsem daha mi hizli olur? Bu arada master plc b1 serisi slave ise b1z serisi.
Fbs serisini kullansam mesela iki plc daha hizli haberleşir mi?
Haberleşme hızı
Re: Haberleşme hızı
Merhaba
En hızlı seçenek ethernet. Ancak B1z serisinde ethernet seçeneği bulunmamaktadır.
Mevcut yapıyı hızlandırmak için sadece port 2 tarafından desteklenen yüksek hızlı haberleşme kullanılabilir. Bunu için yine Fun151 kullanılıyor. Her iki PLC de port2 ye sahip olmalı.
Yarın bir uygulama örneği gönderebilirim.
En hızlı seçenek ethernet. Ancak B1z serisinde ethernet seçeneği bulunmamaktadır.
Mevcut yapıyı hızlandırmak için sadece port 2 tarafından desteklenen yüksek hızlı haberleşme kullanılabilir. Bunu için yine Fun151 kullanılıyor. Her iki PLC de port2 ye sahip olmalı.
Yarın bir uygulama örneği gönderebilirim.
-
abdullahfatek
- Mesajlar: 56
- Kayıt: Cmt Eki 30, 2021 5:03 am
Re: Haberleşme hızı
Merhaba yarın örneği gönderirseniz sevinirim, teşekkürler..
Re: Haberleşme hızı
Merhaba
Dosya ektedir.
Dosya ektedir.