Data Taşıma
Data Taşıma
08 move komutu ile data taşınamamasının sebebi ne olabilir sizce? örneğin r1100 de 222 değerini taşıyacağı yerde sürekli 0 değerini atıyor. 09 move/ komutunu da kullandım yine aynı sonucu veriyor?
Re: Data Taşıma
Merhaba;
Fonksiyonu kullanırken S kısmına 222 değerini D kısmana ise R1100 verisini yazdığınıza emin olunuz. Ayrıca projenizde CTRL+F tuşlarını kullanarak arama sayfasını etkinleştirin. R1100 verisini aratın ve kullanıldığı tüm yerleri kontrol edin. Örneğin başka bir satırda R1100 verisi sıfırlama fonksiyonu için de kullanışmış olabilir. Yada başka bir FUN8 ile 0 değeri R1100 datasına sürekli taşınıyor olabilir. Ayrıca PLC herhangi bir cihazla haberleşiyor ise haberleştiği cihazdan R1100 verisine 0 değerini yazıyor olabilir.
Fonksiyonu kullanırken S kısmına 222 değerini D kısmana ise R1100 verisini yazdığınıza emin olunuz. Ayrıca projenizde CTRL+F tuşlarını kullanarak arama sayfasını etkinleştirin. R1100 verisini aratın ve kullanıldığı tüm yerleri kontrol edin. Örneğin başka bir satırda R1100 verisi sıfırlama fonksiyonu için de kullanışmış olabilir. Yada başka bir FUN8 ile 0 değeri R1100 datasına sürekli taşınıyor olabilir. Ayrıca PLC herhangi bir cihazla haberleşiyor ise haberleştiği cihazdan R1100 verisine 0 değerini yazıyor olabilir.