93.HSCTW KOMUTU HAKKIDA

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
umutkara
Mesajlar: 2
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 8:05 pm

93.HSCTW KOMUTU HAKKIDA

Mesaj gönderen umutkara »

MERHABA

93.HSCTW KOMUTUNDA
S=50
CN:HSC0
D:PV

BU KOMUT HAKKINDA BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: 93.HSCTW KOMUTU HAKKIDA

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

FUN 93 yüksek hızlı donanımsal sayıcı/zamanlayıcı güncel değerine (CV) yada ön ayar değerine (PV) yeni değerler yazmak için kullanılır.

Örneğin enkoder değerinizi sıfırlayacaksanız S=0, CN=HSC0 ve D=CV şeklinde kullanmalısınız.

Örneğin enkoder değeri 1500 değerine eşitle olduğunda bir kontak aktif olacak. Bunun için interrupt özelliğini kullanmalısınız. Çünkü encoder değerinin hızlı değişimleri (PLC projenin uzunluğuna bağlı olarak) normal döngü içerisinde eşitlik anlamında kaçırılabilir. İşte bu uygulamada S=1500, CN=HSC0 ve D=PV olarak ayarlanır. İnterrupt PV değeri CV değerine eşit olduğunda devreye girer ve ilgili biti aktif hale getirir.

Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.
Interrupt_HSCO_Tabanli_FBS.rar
(2.91 KiB) 298 kere indirildi
Cevapla