merhabalar plc bağlanan encoder ile yüksek hızlı sayıcının anlık değerini nereden görebilir.
ve sayma işlemi devam ederken anlık değeri nasıl sıfırlanabilir.
bununla ilgili örnek uygulama ve döküman varmıdır.
yüksek hızlı sayıcı
Re: yüksek hızlı sayıcı
Merhabalar;
Aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
HSC0 için R4096'dan encoderin anlık değerini görebilirsiniz. DR4096 olarak izleyiniz ve işlemleri double register kullanarak yapınız. Bu sayede anlık değer 32.768 değerini geçtiğinde de okuma işlemi yapabilirsiniz.
Sayma işlemi sırasında M1941 bitini aktif hale getirdiğinizde DR4096 içerisindeki değer sıfırlanır ve bit aktif olduğu sürece sayma işlemi gerçekleşmez.
Aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
HSC0 için R4096'dan encoderin anlık değerini görebilirsiniz. DR4096 olarak izleyiniz ve işlemleri double register kullanarak yapınız. Bu sayede anlık değer 32.768 değerini geçtiğinde de okuma işlemi yapabilirsiniz.
Sayma işlemi sırasında M1941 bitini aktif hale getirdiğinizde DR4096 içerisindeki değer sıfırlanır ve bit aktif olduğu sürece sayma işlemi gerçekleşmez.