TC,RTDmodül ve analog 4a2d arasındaki fark nedir?

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
bstdvp
Mesajlar: 28
Kayıt: Cum Eyl 17, 2021 9:06 pm

TC,RTDmodül ve analog 4a2d arasındaki fark nedir?

Mesaj gönderen bstdvp »

Merhaba bu modüller arasındaki fark nedir? Hangisini kullanmak daha mantıklıdır? Özellikle PT100 kullanımı için.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: TC,RTDmodül ve analog 4a2d arasındaki fark nedir?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

TC modülleri termokupl sensörleri için kullanılır. Termokupllar basit, sağlam ve düşük maliyetli oldukları için endüstride en sık kullanılan sıcaklık ölçüm sensörleridir.

RTD modülleri PT100 sensörleri için kullanılır. PT100 bir termodirenç sıcaklık sensörüdür. Termodirençler için RTD (Rezistans Termo Direnç) kısaltması kullanılır. PT100 Sıcaklık Sensörü aslında bir direnç olup sıcaklık değerine göre öz direnci - ohm değerleri değişen bir tür dirençtir. Genel olarak düşük sıcaklık değerleri için kullanılır ve en çok endüstride tercih edilir.

Analog giriş çıkış modülleri: Dijital giriş ve çıkış 1 ve 0 olarak tanımlanan, enerjinin olması veya olmaması durumudur. Analog giriş ve çıkış ise, belirli bir uygulanan gerilim veya akımın, belirli bir aralıkta oransal olabilmesidir.
bstdvp
Mesajlar: 28
Kayıt: Cum Eyl 17, 2021 9:06 pm

Re: TC,RTDmodül ve analog 4a2d arasındaki fark nedir?

Mesaj gönderen bstdvp »

Cevabınız için teşekkür ederim. Belli bir miktar suyu rezistans ile ısıtıp pt100 ile sıcaklığını ölçecem. Bunu ekrandan örneğin 65C gireceğim. Sıcaklığın +-5 C olmasının önemi yok aşırı hassas bir ölçüm olmayacak. Ama bu değere yakın bir ısıtma yapacak buna göre;

1)Sadece analog giriş-çıkış modülü kullanarak pt100 ile bu işlemi yapabilir miyim?(pt100 4-20ma verdiği için)
2)Yapamazsam RTD mi kullanmam gerekli?
3)Dediğim şekilde bir programı nasıl yazabilirim fatekte yapabilir misiniz? (İstenen su sıcaklığı 10 ile 90 derece olacak kullanıcı bu değerleri gireek)
Yardımcı olabillirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: TC,RTDmodül ve analog 4a2d arasındaki fark nedir?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

PT100 kullanacaksanız FBs-6RTD modülünü kullanmalısınız. Bu modüle 6 farklı PT100 bağlanabilir. FBs-4A2D modülüne PT100 modülü bağlanamaz.
İstemiş olduğunuz uygulama PID uygulaması olarak geçmektedir. Aşağıdaki bağlantılara ulaşarak bahsetmiş olduğunuz uygulama videolarına ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=W3bJ8m_8bnM
https://www.youtube.com/watch?v=brFHQmiOJro
bstdvp
Mesajlar: 28
Kayıt: Cum Eyl 17, 2021 9:06 pm

Re: TC,RTDmodül ve analog 4a2d arasındaki fark nedir?

Mesaj gönderen bstdvp »

4a2d ye bağladım ve sıcaklık değerini ölçebiliyorum. Bu nasıl oluyor peki?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: TC,RTDmodül ve analog 4a2d arasındaki fark nedir?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Kullanmış olduğunuz sensör eğer PT100 ise; PT100 bir direnç olup sıcaklık değerine göre öz direnci (ohm) değerleri değişen bir tür dirençtir. Bundan dolayı analog giriş kanalında bir değer görseniz bile bu değerin sağlıklı bir şekilde okunması, sıcaklık değişimlerinde sağlıklı tepki vermesi beklenemez.

Analog giriş kanalları voltaj ya da akım okuma üzerine dizayn edilmişlerdir.
bstdvp
Mesajlar: 28
Kayıt: Cum Eyl 17, 2021 9:06 pm

Re: TC,RTDmodül ve analog 4a2d arasındaki fark nedir?

Mesaj gönderen bstdvp »

Volkan yazdı: Cmt Eyl 18, 2021 7:34 pm Merhaba;

Kullanmış olduğunuz sensör eğer PT100 ise; PT100 bir direnç olup sıcaklık değerine göre öz direnci (ohm) değerleri değişen bir tür dirençtir. Bundan dolayı analog giriş kanalında bir değer görseniz bile bu değerin sağlıklı bir şekilde okunması, sıcaklık değişimlerinde sağlıklı tepki vermesi beklenemez.

Analog giriş kanalları voltaj ya da akım okuma üzerine dizayn edilmişlerdir.
Cevabınız için teşekkür ederim, bilgi sahibi oldum. Peki analog giriş modülü üzerinden okuduğumuz bu değerle pid kontrol yapılabilir mi? Yoksa rtd modül mü kullanmalıyım?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: TC,RTDmodül ve analog 4a2d arasındaki fark nedir?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Doğrusu RTD modülü kullanmaktır.

Eğer analog giriş modülünde ısrarcıysanız önce PT100 modülünü ısıtıp soğutarak analog giriş değerlerinde yukarı ve aşağı yönde değişimler olup olmadığını izleyiniz. Eğer değişimler sağlıklı ise aşağıdaki adımları takip ediniz;

Belli bir sıcaklıkta bulunan suyun içerisine başka bir cihazın sıcaklık sensörünü ve PT100 sensörünü daldırınız. Bu işlemin ardından diğer sıcaklık sensöründeki sıcaklığa bakınız. Örneğin harici sensör sıcaklığı 25 derece iken analog giriş registerı içerisindeki değeri not alınırız. Örneğin 3546 olsun. Sonra daha sıcak bir suya iki sensörü de daldırınız. örneğin harici sensör sıcaklığı 35 derece olsun. Analog giriş registerı içerisindeki değeri tekrar not alınırız. Örneğin 4847 olsun.

25 derece : 3546
35 derece : 4847

Sonrasında WinProladder yazılımında FUN34 kurunuz.

Rs: Analog giriş registeri
Sl: Kullandığınız PT100 sensör sayısı
Tx: Ayar tablo bölgesi
Ty: Ayar tablo bölgesi
Tl: Tablo uzunluğu
D: Sonuç (Gerçek sıcaklık değeri)

Fonksiyonu aşağıdaki gibi kurabilirsiniz.
Rs: R3840 (kontrol ediniz)
Sl: 1
Tx: R100
Ty: R150
Tl: 2
D: R200

Sorasında bir izleme sayfası açınız. Ardından R100-101 ve R150-151 registerlarını listeleyiniz. Aşağıdaki değerleri giriniz.
R100: 3546
R101: 4847

R150: 25
R151: 35

Bu fonksiyon sayesinde R200 registerından sıcaklık değerini okuyabilirsiniz.

En başta bahsetmiş olduğum gibi bu yöntemin sağlıklı bir şekilde çalışması beklenemez.