86

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
bstdvp
Mesajlar: 28
Kayıt: Cum Eyl 17, 2021 9:06 pm

86

Mesaj gönderen bstdvp »

Merhaba 86 pid komutundan rtd den aldığımız sıcaklık bilgisini sadece 3. kanaldan almak için ne yapmamız gerekiyor? r1105 den okumaya başladığımız 6 kanallı bir rtd de için r1108 e göre sıcaklık almak için Sn ve Zn ne olmalı?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: 86

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Sn = 3
Zn = 1

olarak girilmelidir. Sn başlangıç kanalıdır. Zn kullanılacak toplam kanal uzunluğudur.
Kanal sayısının sıfırdan başladığı unutulmamalıdır.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön