Merhabalar MA serisi ana ünitenin x0 ve x1 girişine ayrı ayrı iki tane puls girişi bağlayıp okumaya çalışıyorum (x0 için hsc0, x1 için hsc1).
Main unit içinde HSCTR çağrımı yapıp sıfırıncı kanal (HSC0) olarak ayarlıyorum.
Hsc0 için dr4096 register değeri hiç değişmiyor. X0 a puls girişi oluyor yanıp sönüyor.
MA serileri hızlı sayıcı destekliyor mu?
MA serisi ana ünite ile puls girişi okumak
Re: MA serisi ana ünite ile puls girişi okumak
Merhaba;
Evet destekliyor. Her iki sayıcı modunu P/R olarak ayarlarsanız sorununuz çözülecektir.
HSC0 = X0 seçin
HSC1 = X1 seçin
FUN92 komutunu hem 0 hem de 1 için ayrı ayrı oluşturunuz.
Evet destekliyor. Her iki sayıcı modunu P/R olarak ayarlarsanız sorununuz çözülecektir.
HSC0 = X0 seçin
HSC1 = X1 seçin