PLC'de error ledi yanıyor
PLC'de error ledi yanıyor
İyi günler, Fabrikamızda çalışan fatek plcde eror ledi yanıyor. Bozulmuş olabilirmiş? İyi çalışmalar.
Re: PLC'de error ledi yanıyor
Merhaba;
ERR ledi ile birlikte PLC üzerinde bulunan OUT(Y) ledlerinden bazıları aktif olur. Bu ledler yardımı ile PLC'nin arızasını belirleyebiliriz.
PLC üzerindeki ledleri lütfen kontrol ediniz.
0 ve 1 ledleri aktif ise "LADDER programında denetim hatası" mevcuttur. Bu durum PLC içerisindeki projenin hasarlı olduğu anlamına gelir. Bu sorunun kaynağı PLC içerisinde bulunan pilin ömrünü tamamlamış olması olabilir.
ERR ledi ile birlikte PLC üzerinde bulunan OUT(Y) ledlerinden bazıları aktif olur. Bu ledler yardımı ile PLC'nin arızasını belirleyebiliriz.
PLC üzerindeki ledleri lütfen kontrol ediniz.
0 ve 1 ledleri aktif ise "LADDER programında denetim hatası" mevcuttur. Bu durum PLC içerisindeki projenin hasarlı olduğu anlamına gelir. Bu sorunun kaynağı PLC içerisinde bulunan pilin ömrünü tamamlamış olması olabilir.