B1z Serisi Online Bağlantı Problemi

Mesaj gönderen firukk »

B1z-14Mt25 D24 plc kullanıyorum. Tüm bağlantılarımı kontrol ettim. winproladder programını açtım otomatik kontrol ile haberleşme kablosunu buldu bağlan dedikten sonra ekte resimde görülen uyarıyı alıyorum. Sebebi nedir acaba yardımcı olur musunuz ?

Fatek Soru.jpg
Fatek Soru.jpg (88.96 KiB) 10516 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: B1z Serisi Online Bağlantı Problemi

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

PLC üzerindeki PWR ve RUN ledlerinin durumları nedir?
PWR ledi aktif mi? RUN ledi yan/sön yapıyor mu?

İlgili portun aynı anda farklı bir amaç ile kullanılmaması gerekmektedir. Örneğin PLC-HMI online simülasyonda ise bu sorunu yaşarsınız.

Ayrıca aşağıdaki sayfadan USB port sürücüsünü güncelleyebilirsiniz.
https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=74
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: B1z Serisi Online Bağlantı Problemi

Mesaj gönderen Volkan »

Sorun USB port sürücüsünü güncelleyerek çözülmüştür.