Merhaba fbs1-lc modülü de başlangıç adresi r0
Ağırlık okuma başlangıç r5 adresi
R5 32767
R6 -32767
Olarak okumaktayim ne gibi bir problem olabilir
Fbs1-lc
Re: Fbs1-lc
Merhaba! Bu hata genellikle bağlantı sorunundan meydana geliyor. Bağlantıları kontrol edebilir misiniz?
Ayrıca aşağıdaki videoları izleyin lütfen.
https://www.youtube.com/watch?v=9NhcKvy-dDI&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=MJGdn-PpqVE
Ayrıca aşağıdaki videoları izleyin lütfen.
https://www.youtube.com/watch?v=9NhcKvy-dDI&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=MJGdn-PpqVE
-
kemalalsoy
- Mesajlar: 8
- Kayıt: Pzr Ağu 20, 2023 5:56 pm
Re: Fbs1-lc
bağlantılarım doğru daha önce aynı şekilde ölçüm alıyordum. Load cell de ağırlık olunca mv cinsinden artış var. Modülün sağlamlığını nasıl kontrol edebilirim?
Re: Fbs1-lc
EXC+ ve EXC- arasındaki potansiyel farkı ölçebilir misiniz? 5V okumanız gerekir.
Re: Fbs1-lc
merbaha
1LC İLE 45000 KGluk tankın ağırlığını ölçmek istiyorum 32767 den fazla ölçmüyor
Datasheet te Çözünürlük- 16 bit (işaret biti dahil) yazıyor
45000 kg ağırlığı nasıl ölçerim
1LC İLE 45000 KGluk tankın ağırlığını ölçmek istiyorum 32767 den fazla ölçmüyor
Datasheet te Çözünürlük- 16 bit (işaret biti dahil) yazıyor
45000 kg ağırlığı nasıl ölçerim
Re: Fbs1-lc
sanırım 45000/10=4500 olarak okuyacağım
yani 45.12 ton 35.75 ton gibi
yani 45.12 ton 35.75 ton gibi
Re: Fbs1-lc
45.000 kilogramı dara alırken 4.500 olarak tanımlayın.
45.000 kilogramlık yük ölçüldüğünde PLC tarafında 4.500 olarak göreceksiniz.
Direkt olarak 45.000 sayısını okumanız mümkün olmaz.
35.750 kilogram ölçüldüğünde de 3.575 olarak okuyabileceksiniz.
45.000 kilogramlık yük ölçüldüğünde PLC tarafında 4.500 olarak göreceksiniz.
Direkt olarak 45.000 sayısını okumanız mümkün olmaz.
35.750 kilogram ölçüldüğünde de 3.575 olarak okuyabileceksiniz.
Re: Fbs1-lc
tamamdır kairat bey teşekkürler