1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Fbs1-lc
Gönderilme zamanı: Çrş Tem 17, 2024 7:30 am
gönderen kemalalsoy
Merhaba fbs1-lc modülü de başlangıç adresi r0
Ağırlık okuma başlangıç r5 adresi
R5 32767
R6 -32767
Olarak okumaktayim ne gibi bir problem olabilir
Re: Fbs1-lc
Gönderilme zamanı: Çrş Tem 17, 2024 11:29 am
gönderen Kairat
Merhaba! Bu hata genellikle bağlantı sorunundan meydana geliyor. Bağlantıları kontrol edebilir misiniz?
Ayrıca aşağıdaki videoları izleyin lütfen.
https://www.youtube.com/watch?v=9NhcKvy-dDI&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=MJGdn-PpqVE
Re: Fbs1-lc
Gönderilme zamanı: Çrş Tem 24, 2024 8:30 am
gönderen kemalalsoy
bağlantılarım doğru daha önce aynı şekilde ölçüm alıyordum. Load cell de ağırlık olunca mv cinsinden artış var. Modülün sağlamlığını nasıl kontrol edebilirim?
Re: Fbs1-lc
Gönderilme zamanı: Çrş Tem 31, 2024 8:55 am
gönderen Kairat
EXC+ ve EXC- arasındaki potansiyel farkı ölçebilir misiniz? 5V okumanız gerekir.
Re: Fbs1-lc
Gönderilme zamanı: Pzt Eyl 16, 2024 8:41 am
gönderen sistem59
merbaha
1LC İLE 45000 KGluk tankın ağırlığını ölçmek istiyorum 32767 den fazla ölçmüyor
Datasheet te Çözünürlük- 16 bit (işaret biti dahil) yazıyor
45000 kg ağırlığı nasıl ölçerim
Re: Fbs1-lc
Gönderilme zamanı: Pzt Eyl 16, 2024 8:47 am
gönderen sistem59
sanırım 45000/10=4500 olarak okuyacağım
yani 45.12 ton 35.75 ton gibi
Re: Fbs1-lc
Gönderilme zamanı: Pzt Eyl 16, 2024 10:49 am
gönderen Kairat
45.000 kilogramı dara alırken 4.500 olarak tanımlayın.
45.000 kilogramlık yük ölçüldüğünde PLC tarafında 4.500 olarak göreceksiniz.
Direkt olarak 45.000 sayısını okumanız mümkün olmaz.
35.750 kilogram ölçüldüğünde de 3.575 olarak okuyabileceksiniz.
Re: Fbs1-lc
Gönderilme zamanı: Pzt Eyl 16, 2024 1:10 pm
gönderen sistem59
tamamdır kairat bey teşekkürler