Fbs serisi plc nin B4ad ust modulune 0-10 volt ile çalışan basınç sensörü bağlıdır.
Analog input 1 gelen sinyal titrek olduğun dan hmi de görülen degerde titrek gorunmektedir.
Titrek olmasinin nedenini test ederken 2 ayri sıfır basinc sensoruyle ve iki ayri b4ad kartiyla denememize ragmen sabit bir deger elde edemedik.
Sizce sorunu nerde aramaliyiz öneriniz nedir?
Sorun basınç sensorlerinde ve b4ad kartlarinda degilse Cpu da mıdır? Yada topraklama sorunu yada harmonik mi neden olmaktadir?
Analog giriş teki parazit
Re: Analog giriş teki parazit
Merhaba
İki önlem alınabilir. Birincisi çift bükümlü ekranlı kablo kullanmak. İkincisi kondansatör kullanmak.
0.1~0.47 uF kapasitör (gürültüyü filtrelemek için)
Aşağıdaki dokümanda sayfa ikiyi inceleyiniz. Kondansatörün nasıl bağlanacağı ve kablonun ekranının nasıl bağlanması gerektiği gösterilmiştir.
https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... 4AD_en.pdf