Enkoder değer ataması

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
abdullahfatek
Mesajlar: 56
Kayıt: Cmt Eki 30, 2021 5:03 am

Enkoder değer ataması

Mesaj gönderen abdullahfatek »

Merhabalar
Enkoder sayarken, örneğin 2000 pals oldu, ben atama komutu ile 3000 e yukseltmek istiyorum, yani atamadan sonra 3000 den sonra saymaya devam etsin.
Ancak komutu bir anlik durdurup atama yaparsaniz, 3000 palse yukseliyor fakat devam ettirdiginizde 2000 den devam ediyor.
abdullahfatek
Mesajlar: 56
Kayıt: Cmt Eki 30, 2021 5:03 am

Re: Enkoder değer ataması

Mesaj gönderen abdullahfatek »

Islemsel olarak bu durum yapilabiliyor, fakat direk bir atama özel komutu var midir?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Enkoder değer ataması

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

Ekteki örneği inceleyebilirsiniz. Açıklama kısmında notlar bulunmaktadır.
Interrupt ile önce enkoder değerinin 2000 olması şartını arıyoruz.
Şart gerçekleştiğinde interrupt alt programı icra ediliyor.
Alt programda FUN93 bulunmaktadır. FUN93 HSC0'ın CV değerine 3000 yazıyor. Yani enkoder anlık değeri 3000 olur.