1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

2 word grubu son değrlerde çıkış aktif olmuyor

Gönderilme zamanı: Pzt Eki 28, 2024 9:12 am
gönderen FURKAN
MERHABA
WM-16 WM32 OLARAK FONSİYON 171 İLE DEĞER GELİRSE ÇIKIŞ AKTİF ETMEK İSTİYORUM
WM-16 VE WM32 GRUBUNDA M31-M47 GELİNCE FONKSİYONA EKSİ DEĞERİ GÖNDERİYOR VE ÇIKIŞ ALAMIYORUM NASIL ÇÖZEBİLİM

Re: 2 word grubu son değrlerde çıkış aktif olmuyor

Gönderilme zamanı: Pzt Eki 28, 2024 10:23 am
gönderen Volkan
Merhaba sorunuzu biraz daha açıklayabilir misiniz?

Aşağıdaki tabloda olduğu gibi bir karşılaştırma yaparak M16=ON ise M32=ON ise M80=ON olmasını mı istiyorsunuz. Durum sayfasında WM16 listelediğinizde Binary olarak seçmeniz gerekiyor.
resim_2024-10-28_132047791.png
resim_2024-10-28_132047791.png (4.03 KiB) 13068 kere görüntülendi
Eğer öyle ise AND fonksiyonu kullanabilirsiniz.
resim_2024-10-28_132330347.png
resim_2024-10-28_132330347.png (3.31 KiB) 13068 kere görüntülendi

Re: 2 word grubu son değrlerde çıkış aktif olmuyor

Gönderilme zamanı: Pzt Eki 28, 2024 11:36 am
gönderen FURKAN
bu şekilde bir uygulamam var
m30 da dahil m15 den çıkış alabiliyorum
m46 da dahil m15 den çıkış alıyorum

m31 ve m47 gelince resimdeki gibi fonksiyon içindeki değer 0 altında bir değer verdiği için çıkış vermiyor

Re: 2 word grubu son değrlerde çıkış aktif olmuyor

Gönderilme zamanı: Sal Kas 05, 2024 11:19 am
gönderen Dinçer
merhabalar

burada sön bitler işaret bitidir onun için değer eksi (-) değere dönüş yapar

Re: 2 word grubu son değrlerde çıkış aktif olmuyor

Gönderilme zamanı: Pzt Oca 13, 2025 11:33 am
gönderen Elektrotek
bu durumda sıfırdan büyükse yerine sıfırdan farklıysa diye karşılaştırabilirsiniz