SHFL Bit Kaydırma Kmutu

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
firukk
Mesajlar: 4
Kayıt: Sal May 07, 2024 8:04 am

SHFL Bit Kaydırma Kmutu

Mesaj gönderen firukk »

Fatek PLC kullanımına yeni başlıyorum ve 20MAT2 AC cpu ile denemeler yapıyorum. Bit kaydırma komutunda x1 bağlı No kontaklı push buton ile SHFL komutunu tetikliyorum. Videoda görüldüğü gibi her seferinde bi kez basmama rağmen komut 2 kez basılmış gibi 2 kez atlama yapıyor. Pulse olarak yazdım komutu yine aynı sorunu yaşadım. Bunun sebebi nedir?
Dosya ekleri
Ekran Kaydı 2026-02-04 143653.rar
(621.7 KiB) 36 kere indirildi
Kullanıcı avatarı
Dinçer
Mesajlar: 25
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 7:12 pm

Re: SHFL Bit Kaydırma Kmutu

Mesaj gönderen Dinçer »

X1 kontak yükseleni yerine hattın yükseleni kullanabilirsiniz örnekte kullanımı görebilirsiniz
Dosya ekleri
SHFL.rar
(2.88 KiB) 35 kere indirildi
firukk
Mesajlar: 4
Kayıt: Sal May 07, 2024 8:04 am

Re: SHFL Bit Kaydırma Kmutu

Mesaj gönderen firukk »

Hattın yükseleni aklıma geldi ama farkı yoktur diye düşündüm denememiştim. Fatekte farkediyor mu ?
Kairat
Mesajlar: 83
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: SHFL Bit Kaydırma Kmutu

Mesaj gönderen Kairat »

Merhabalar. Evet, mikrosaniyeler mertebesinde fark var.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön