1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Basınç Transmitteri

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 2:34 pm
gönderen engineerk
Meehaba basınç transmitteri kullanıyorum çalışmıyorken - değer gösteriyor. Çalışırken problem yok.Skalandirmam da doğru? Bu normal mi?
Bir de başka bir şehir ya da ülke de basınç transmitteri farklı değer gösterir mi bunun için exstra bir önlem almalı mıyım? Basınç değeri yukseltiye göre vs değişir mi?
Teşekkürler

Re: Basınç Transmitteri

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 2:34 pm
gönderen Volkan
Merhaba.

Eksi değer göstermesinin sebebi yaptığınız skala (FUN33) ile alakalı olabilir. Skalanın alt değerini yükselterek deneyebilirsiniz. Ayrıca jumper ayarları yanlış olabilir. Bunları da kontrol ediniz.

Ortam şartları sensörün çalışmasını etkileyebilir. Ortam şartları aldığınız değerlerde çok büyük değişikliklere sebebiyet vermeyecektir. Bu konuda sensör üreticisinden bilgi almanız daha doğru olacaktır.
Önlem olarak FUN33 ayar registerlarını operatör paneline taşıyarak, bu ayarları son kullanıcılara açabilirsiniz.