Analog Giriş- Çıkış Modülü Arasındaki Farklar?

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Analog Giriş- Çıkış Modülü Arasındaki Farklar?

Mesaj gönderen engineerk »

Merhaba fatekte sağ tarafa ilave aı ao modülleri 14 bit, üst tarafa ilave aı ao modülleri 12 bit buna göre;
1)Plcde Kullanım farkı açısından farkı nedir? Ek ayar vs gerekli mi?
2)Yazılımsal olarak farkı nedir?
3)Herhangi bir analog giriş sensörü kullanıldığında 12 bit avantajı dezavantajı nedir?
Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Analog Giriş- Çıkış Modülü Arasındaki Farklar?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

1) 12 bitlik üste takılan modellerde herhangi bir ayar gerekmemektedir. 14 bitlik sağa takılan modellerde jumper ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bu ayarlar modülün gerilim/akım seçimini belirler.
2) Yazılımsal olarak herhangi bir fark yoktur. Her ikisinde de kendisine ait registerlardan okuma/yazma yapabilirsiniz.
3) 12 bitlik modellerde okunan/yazılan değer 0-4096 aralığında iken, 14 bitlik modellerde okunan/yazılan değer 0-16383 aralığındadır. Örneğin aynı sensörden okunan voltaj değeri 12 bitlik modelde 12.3 V olarak okunurken, 14 bitlik modelde 12.23 şeklinde okunur.