Timer Sayım Miktarı

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
birelektrik
Mesajlar: 10
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 6:06 pm

Timer Sayım Miktarı

Mesaj gönderen birelektrik »

Merhabalar fatek timerda maks. sayma sayısı var mıdır? Örneğin T210 timerı için maks. kaçtır? Varsa ve bu değer aşılırsa ne yapmak gerekir?

Aynı zamanda bir bitin set ve resetini örneğin m40(s) ve m40(r) bir kere kullanmama rağmen uyarı veriyor sebebi nedir? Hata vermiyor , program çalışıyor...
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Timer Sayım Miktarı

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

T zamanlayıcıları 16 bittir. Yani 0-32767 arasında veri depolayabilirsiniz. Daha fazlası için 32 bit kullanabilirsiniz. Bunu yapmanın yolu 86, 87 veya 88 numaralı fonksiyonlardan herhangi birisini kullanmak. Ve fonksiyonu kurarken 32 bit onay kutusunu işaretlemek.

Aynı bitin bobinini birden fazla yerde kullanırsanız WinProladder sizi uyarır. Bu bir hata mesajı değil, bir uyarı mesajıdır. Bu uyarı mesajını almak istemiyorsanız; Proje/Seçenekler yolunu izleyiniz ve "ikili bobin" onay kutusunu işaretleyiniz.
automation
Mesajlar: 16
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 5:15 pm

Re: Timer Sayım Miktarı

Mesaj gönderen automation »

Volkan yazdı: Pzr Eyl 12, 2021 6:07 pm Merhaba;

T zamanlayıcıları 16 bittir. Yani 0-32767 arasında veri depolayabilirsiniz. Daha fazlası için 32 bit kullanabilirsiniz. Bunu yapmanın yolu 86, 87 veya 88 numaralı fonksiyonlardan herhangi birisini kullanmak. Ve fonksiyonu kurarken 32 bit onay kutusunu işaretlemek.

Aynı bitin bobinini birden fazla yerde kullanırsanız WinProladder sizi uyarır. Bu bir hata mesajı değil, bir uyarı mesajıdır. Bu uyarı mesajını almak istemiyorsanız; Proje/Seçenekler yolunu izleyiniz ve "ikili bobin" onay kutusunu işaretleyiniz.
Merhabalar formda gezinirken bu konuyu gördüm bunun anlamı 32767 sn kadar sayabilir mi demek? Yani 16000 sn saydırabilir miyim timera veri taşması gibi bir durum yaşanır mı?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Timer Sayım Miktarı

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Herhangi bir sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. 32767 değerine kadar kullanabilirsiniz.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön