1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Timer Sayım Miktarı

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 6:07 pm
gönderen birelektrik
Merhabalar fatek timerda maks. sayma sayısı var mıdır? Örneğin T210 timerı için maks. kaçtır? Varsa ve bu değer aşılırsa ne yapmak gerekir?

Aynı zamanda bir bitin set ve resetini örneğin m40(s) ve m40(r) bir kere kullanmama rağmen uyarı veriyor sebebi nedir? Hata vermiyor , program çalışıyor...

Re: Timer Sayım Miktarı

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 6:07 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

T zamanlayıcıları 16 bittir. Yani 0-32767 arasında veri depolayabilirsiniz. Daha fazlası için 32 bit kullanabilirsiniz. Bunu yapmanın yolu 86, 87 veya 88 numaralı fonksiyonlardan herhangi birisini kullanmak. Ve fonksiyonu kurarken 32 bit onay kutusunu işaretlemek.

Aynı bitin bobinini birden fazla yerde kullanırsanız WinProladder sizi uyarır. Bu bir hata mesajı değil, bir uyarı mesajıdır. Bu uyarı mesajını almak istemiyorsanız; Proje/Seçenekler yolunu izleyiniz ve "ikili bobin" onay kutusunu işaretleyiniz.

Re: Timer Sayım Miktarı

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 6:07 pm
gönderen automation
Volkan yazdı: Pzr Eyl 12, 2021 6:07 pm Merhaba;

T zamanlayıcıları 16 bittir. Yani 0-32767 arasında veri depolayabilirsiniz. Daha fazlası için 32 bit kullanabilirsiniz. Bunu yapmanın yolu 86, 87 veya 88 numaralı fonksiyonlardan herhangi birisini kullanmak. Ve fonksiyonu kurarken 32 bit onay kutusunu işaretlemek.

Aynı bitin bobinini birden fazla yerde kullanırsanız WinProladder sizi uyarır. Bu bir hata mesajı değil, bir uyarı mesajıdır. Bu uyarı mesajını almak istemiyorsanız; Proje/Seçenekler yolunu izleyiniz ve "ikili bobin" onay kutusunu işaretleyiniz.
Merhabalar formda gezinirken bu konuyu gördüm bunun anlamı 32767 sn kadar sayabilir mi demek? Yani 16000 sn saydırabilir miyim timera veri taşması gibi bir durum yaşanır mı?

Re: Timer Sayım Miktarı

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 6:07 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

Herhangi bir sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. 32767 değerine kadar kullanabilirsiniz.