Analog Bit
Merhaba Fatek PLC lerde analog giriş çıkış koptu biti nedir?
Re: Analog Bit
Merhaba;
4-20mA için okunan değer 3276'nın altında ise bu durum analog girişin koptuğu anlamına gelir. Gerilim için bunu anlamanın bir yolu bulunmamaktadır.
4-20mA için okunan değer 3276'nın altında ise bu durum analog girişin koptuğu anlamına gelir. Gerilim için bunu anlamanın bir yolu bulunmamaktadır.
-
birelektrik
- Mesajlar: 10
- Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 6:06 pm
Re: Analog Bit
3276 değişken bir şey ama... Analog sensörler 4mA da tam olarak 3276 vermez bazen 3200 bazen 3150 vs değişkenliik gösterir ortam vs durumlarına göre
Re: Analog Bit
Elbette. Şu şekilde aşılabilir. Örneğin 1000 olarak belirleyiniz. 4 mA için hiç bir zaman 1000 değeri okunmayacaktır. Ayrıca kablo koptuysa hiç bir şekilde 1000 değeri yine okunmayacaktır. Elektriksel gürültü ihtimalini göz önünde bulundurarak 1000 değerini söyledim.