93.HSCTW KOMUTU HAKKIDA
Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 8:07 pm
gönderen umutkara
MERHABA
93.HSCTW KOMUTUNDA
S=50
CN:HSC0
D:PV
BU KOMUT HAKKINDA BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ
Re: 93.HSCTW KOMUTU HAKKIDA
Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 8:08 pm
gönderen Volkan
Merhaba;
FUN 93 yüksek hızlı donanımsal sayıcı/zamanlayıcı güncel değerine (CV) yada ön ayar değerine (PV) yeni değerler yazmak için kullanılır.
Örneğin enkoder değerinizi sıfırlayacaksanız S=0, CN=HSC0 ve D=CV şeklinde kullanmalısınız.
Örneğin enkoder değeri 1500 değerine eşitle olduğunda bir kontak aktif olacak. Bunun için interrupt özelliğini kullanmalısınız. Çünkü encoder değerinin hızlı değişimleri (PLC projenin uzunluğuna bağlı olarak) normal döngü içerisinde eşitlik anlamında kaçırılabilir. İşte bu uygulamada S=1500, CN=HSC0 ve D=PV olarak ayarlanır. İnterrupt PV değeri CV değerine eşit olduğunda devreye girer ve ilgili biti aktif hale getirir.
Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.