Fatek FBs-24MCT 1 çıkış sürekli aktif kalma hk.

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
trk2018
Mesajlar: 16
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 11:24 am

Fatek FBs-24MCT 1 çıkış sürekli aktif kalma hk.

Mesaj gönderen trk2018 »

Merhabalar,
Fatek FBs-24MCT plc ile bir proje için denemeler yapmaktayım. bazı sorunlarla karşılaştım bo sorunlar hakkında teknik desteğinizi paylaşmanızı rica ediyorum.

1. sorunum;
PLC Y5 çıkışı sürekli aktif olması.
C0, C2, C4 ve C6 - ( eksi ) bağladım.

plc boş proje açıp M0 ile Y5 bağlıyorum. plc run konumunda M0 on yapıyorum. plc üzerindeki y5 ledi yanıyor. M0 off yaptığımda Y5 ledi sönmesine rağmen Y5 klemens çıkışı hala aktif kalmaktadır.

yani Y5 klemens çıkışı ne yaparsam yapim sürekli - ( eksi ) voltaj vererek aktif kalıyor.

WinProladder programından plc komple sıfırladım. sonuç gene aynı.
Y5 dışındaki diğer çıkışlarda hiç bir sorun olmadan kullanabiliyorum.

Bu sorun tam olarak neden kaynaklanmaktadır.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Fatek FBs-24MCT 1 çıkış sürekli aktif kalma hk.

Mesaj gönderen Volkan »

Merhabalar;

Bağlantılarınız da herhangi bir sıkıntı görünmüyor (NPN çıkış). Y5 numaralı transistör çıkışı donanımsal olarak arızalanmış olabilir.

Ek olarak Y5 çıkışına yük bağlayarak deneyiniz (24V LED, röle vb.). Sonuç aynı ise ürünü zaman kaybetmeden teknik servisimize yönlendirebilirsiniz.
trk2018
Mesajlar: 16
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 11:24 am

Re: Fatek FBs-24MCT 1 çıkış sürekli aktif kalma hk.

Mesaj gönderen trk2018 »

Yanıt için teşekkürler,
Röle ile test ettim. röle a1 +24v a2 çıkışını plc Y5 çıkışına bağladım. röle her koşulda aktif oluyor.
yani donanımsal olarak arızalı oldu kanıtlanmış diyebiliriz sanırım?

plc garantisi olup olmadığını bilmiyorum 2. el satın aldım. aldığımda da tek tek denemedim açıkçası.
plc çıkışlarındaki transistörler tek tek mi? yoksa bir kılıf içinde çoklu transistör mü?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Fatek FBs-24MCT 1 çıkış sürekli aktif kalma hk.

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Evet transistör çıkışınız arızalı. Bu tarz arızaların büyük çoğunluğu arızalı transistörün değiştirilmesi ile düşük maliyetlerle çözülebiliyor.
trk2018
Mesajlar: 16
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 11:24 am

Re: Fatek FBs-24MCT 1 çıkış sürekli aktif kalma hk.

Mesaj gönderen trk2018 »

transistörler tek tek mi? yani 1 transistör Y5 bi transistör Y6 gibi mi yoksa 1 transistör klıfı içinde 2 yada 3 transistör varda kaç tane transistör varsa o kadar çıkışa mi bağlıdır?

ayrıca transistör smd mi ?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Fatek FBs-24MCT 1 çıkış sürekli aktif kalma hk.

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Her çıkış için transistörler tek tek ve kılıf tiplidir.
trk2018
Mesajlar: 16
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 11:24 am

Re: Fatek FBs-24MCT 1 çıkış sürekli aktif kalma hk.

Mesaj gönderen trk2018 »

Bilgi için teşekkürler
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön