Kalıcı registerı hafızada tutma?
Kalıcı registerı hafızada tutma?
Merhaba fatek plcde registerın plcde enrji gitse bile bizim belirledğimiz ilk değerinde başlaması için nasıl bir yol izlemeliyiz?
Re: Kalıcı registerı hafızada tutma?
Merhaba;
Fatek PLC'de varsayılan olarak R0-2999 arası kalıcı register olarak gelmektedir. Ayrıca D0-4095 arası da kalıcı register olarak gelmektedir.
R registerlarını kalıcı veya uçucu olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu için Proje/Hafıza Tahsilatı (TR), Project/Memory Allocation (EN) yolunu izleyiniz.
Fatek PLC'de varsayılan olarak R0-2999 arası kalıcı register olarak gelmektedir. Ayrıca D0-4095 arası da kalıcı register olarak gelmektedir.
R registerlarını kalıcı veya uçucu olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu için Proje/Hafıza Tahsilatı (TR), Project/Memory Allocation (EN) yolunu izleyiniz.
Re: Kalıcı registerı hafızada tutma?
PLC açılışında başlatmak istediğiniz değeri M1924 ile MOV komutu kullanarak belirlemiş olduğunuz registera gönderebilirsiniz
Re: Kalıcı registerı hafızada tutma?
peki bu işlem sonrası ekrandan istedğim değeri girebilir miyim? MOV komutu sürekli aynı değeri göndermez değil mi?
Re: Kalıcı registerı hafızada tutma?
Bunu için yine bir register kullanarak taşıma değerini değişken yapmalısınız. Sonrasında kullandığınız registeri panele ekleyerek bu değişken içerisinde değer girersiniz. Girdiğiniz değer istenen adrese taşınmış olur.
Bu örnekte göründüğü gibi R0 adresine yazdığınız değer R500'e taşınır. R0 registerine panele koyarsanız işlem gerçekleşecektir.
Bu örnekte göründüğü gibi R0 adresine yazdığınız değer R500'e taşınır. R0 registerine panele koyarsanız işlem gerçekleşecektir.