1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Kalıcı registerı hafızada tutma?

Gönderilme zamanı: Cum Eyl 17, 2021 9:07 pm
gönderen bstdvp
Merhaba fatek plcde registerın plcde enrji gitse bile bizim belirledğimiz ilk değerinde başlaması için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Re: Kalıcı registerı hafızada tutma?

Gönderilme zamanı: Cum Eyl 17, 2021 9:07 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

Fatek PLC'de varsayılan olarak R0-2999 arası kalıcı register olarak gelmektedir. Ayrıca D0-4095 arası da kalıcı register olarak gelmektedir.
R registerlarını kalıcı veya uçucu olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu için Proje/Hafıza Tahsilatı (TR), Project/Memory Allocation (EN) yolunu izleyiniz.

Re: Kalıcı registerı hafızada tutma?

Gönderilme zamanı: Cum Eyl 17, 2021 9:09 pm
gönderen Volkan
PLC açılışında başlatmak istediğiniz değeri M1924 ile MOV komutu kullanarak belirlemiş olduğunuz registera gönderebilirsiniz

Re: Kalıcı registerı hafızada tutma?

Gönderilme zamanı: Cum Eyl 17, 2021 9:09 pm
gönderen bstdvp
peki bu işlem sonrası ekrandan istedğim değeri girebilir miyim? MOV komutu sürekli aynı değeri göndermez değil mi?

Re: Kalıcı registerı hafızada tutma?

Gönderilme zamanı: Cum Eyl 17, 2021 9:10 pm
gönderen Volkan
Bunu için yine bir register kullanarak taşıma değerini değişken yapmalısınız. Sonrasında kullandığınız registeri panele ekleyerek bu değişken içerisinde değer girersiniz. Girdiğiniz değer istenen adrese taşınmış olur.

resim_2021-09-18_001014.png
resim_2021-09-18_001014.png (7.99 KiB) 5943 kere görüntülendi
Bu örnekte göründüğü gibi R0 adresine yazdığınız değer R500'e taşınır. R0 registerine panele koyarsanız işlem gerçekleşecektir.