1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

86

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 18, 2021 7:35 pm
gönderen bstdvp
Merhaba 86 pid komutundan rtd den aldığımız sıcaklık bilgisini sadece 3. kanaldan almak için ne yapmamız gerekiyor? r1105 den okumaya başladığımız 6 kanallı bir rtd de için r1108 e göre sıcaklık almak için Sn ve Zn ne olmalı?

Re: 86

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 18, 2021 7:36 pm
gönderen Volkan
Merhaba;

Sn = 3
Zn = 1

olarak girilmelidir. Sn başlangıç kanalıdır. Zn kullanılacak toplam kanal uzunluğudur.
Kanal sayısının sıfırdan başladığı unutulmamalıdır.