1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Şifre Oluşturma
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 18, 2021 8:44 pm
gönderen rtkmln
Merhabalar;
İlk sorum Fatek PLC'lerde yazılan programın sadece belirlenen PLC'ye atılma durumu gibi bir şey var mı?Varsa yapılma yolları nelerdir?
Ek olarak alt programları ya da sadece belirlenen main bloğunu şifreleme yöntemi var mı?
İkinci soru olarak da RTC gerçek zaman saati simülasyon modundayken registerlar gerçek yıl,gün,saat,dk değerlerini gösterirken online modda farklı değerler göstermektedir bu yüzden PLC de çalışmamaktadır bu konu ile ilgili sebep ne olabilir?Yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler
Re: Şifre Oluşturma
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 18, 2021 8:45 pm
gönderen Volkan
Merhaba;
1. Projenizde Program ID özelliğini aktif hale getirerek yapabilirsiniz. Bu uygulamanın mantığı; PLC ve projeye iki ayrı ID tanımlanır. Proje ID ile PLC ID birbirine uyuşmuyor ise proje o PLC'ye yüklenemez. Burada dikkat edilmesi gereken husus PLC ID'nin tarafınızca tanımlanmış olmasındır. Aksi takdirde
Proje/Proje Ayarları/Program ID (Project/Project Setup/Program ID)
Proje/Proje Ayarları/PLC ID (Project/Project Setup/PLC ID)
Ayrıca Fatek HMI kullanıyorsanız aşağıdaki uygulamaları da inceleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=8f4IgH- ... j&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=VhXs0RX ... j&index=33
2. PLC'nin gerçek zaman saatini güncellemeniz gerekmektedir. Bunun için PLC'ye bağlandıktan sonra "PLC/Ayarlar/Takvim(PLC/Setting/Calender" yolunu izleyiniz ve güncellemeyi yapınız.
Re: Şifre Oluşturma
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 18, 2021 8:46 pm
gönderen rtkmln
PLC ID ve Program ID kısmını denedim ama kullanıcı bunu isterse değiştirebilir. PLC ID yi tanımladıktan sonra bunun değişmemesini istiyorum. Kilitli kalmasını istiyorum ki benden başka kimse erişemesin değerleri sıfırlayıp projeyi çekse bile başka PLC ye yükleyemesin bunu yapmak istiyorum mümkün mü acaba?
Teşekkürler
Re: Şifre Oluşturma
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 18, 2021 8:46 pm
gönderen rtkmln
Kullanıcı programa girebilecek ama başka plc ye atamayacak onu anlatmak istedim
Re: Şifre Oluşturma
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 18, 2021 8:46 pm
gönderen Volkan
Tam olarak bu işe yarıyor. Son kullanıcı eski ID'yi bilmeden ID değiştiremez. Sadece PLC'yi sıfırladığında PLC ID sıfırlanmış olur. Sizin gönderdiğiniz projede ID kullanmış ise yine o PLC'ye programı yükleyemez.
Aşağıdaki çalışmayı yapınız. PLC'yi sıfırlayınız. Ardından yeni bir WinProladder açınız. Dosya/Yeni Proje yolunu izleyiniz ve PLC modelizi seçerek yeni proje oluşturunuz. "Proje/Proje Ayarları/Program ID (Project/Project Setup/Program ID)" yolunu izleyiniz ve projenize bir ID tanımlayınız (örneğin 1234). Ardından PLC/On-line yolunu izleyerek PLC'ye bağlanınız ve mevcut projeyi PLC'ye yükleyiniz. PLC/PLC'yi çalıştır yolunu izleyiniz. Aşağıdaki uyarı göreceksiniz. Kullanıcı projeyi gördüğü halde hiç bir şekilde PLC'ye yükleyemeyecektir. Yüklemenin tek yolu sizin projeye verdiğiniz ID'nin (ör. 1234) PLC'ye Proje/Proje Ayarları/PLC ID (Project/Project Setup/PLC ID) yolunu izleyerek atanmasıdır. ID'yi sadece siz bildiğiniz için koruma sağlanmıştır.

- resim_2021-09-18_234637.png (19.88 KiB) 6600 kere görüntülendi
Re: Şifre Oluşturma
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 18, 2021 8:47 pm
gönderen rtkmln
Teşekkür ederim peki sadece belirlenen main bloğu şifreleme var mı? Yani belirli bir alt programı şifreleme yöntemi nedir?
Re: Şifre Oluşturma
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 18, 2021 8:47 pm
gönderen Volkan
rtkmln yazdı: ↑Cmt Eyl 18, 2021 8:47 pm
Teşekkür ederim peki sadece belirlenen main bloğu şifreleme var mı? Yani belirli bir alt programı şifreleme yöntemi nedir?
Bu işlem ancak proje şifreleme ile gerçekleştirilebilir. Tüm program yada sadece alt program şifrelenebilir.
Bunun için aşağıdaki adımları izleyiniz.
Proje/Proje Ayarları/Şifre (Project/Project Setup/Password)
"Sadece Alt Programı Koru" kısmını işaretlerseniz ana program şifresiz, alt program şifrelenmiş olur.