1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

fbs-24mar2-ac run

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 25, 2021 10:24 am
gönderen aykut67
Merhabalar;
Makinada calısır durumda fatek fbs-24mar2-ac plc miz var ama son zamanlarda kendi kendine run dan cıkıp tekrar giriyor sebebi ne olabilir acaba yardımcı olursanız mennun oluruz iyi calısmalar.

Re: fbs-24mar2-ac run

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 25, 2021 10:25 am
gönderen Volkan
Merhaba;

RUN durumdan çıktığında RUN ledinin durumu tam olarak nedir?
RUN durumdan çıktığında POW ledinin durumu tam olarak nedir?
RUN durumdan çıktığında ERR ledinin durumu tam olarak nedir?

Tüm bunları kontrol ettikten sonra PLC üzerindeki pilin gerilim kontrolünün yapılması gerekebilir. PLC üzerindeki seri numarasının ilk 3 hanesini paylaşabilir misiniz?

Ayrıca PLC üzerindeki dahili güç kaynağı kısa devre olursa, kısa devre koruması devreye girer ve PLC çalışmayı durdurur.

Re: fbs-24mar2-ac run

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 25, 2021 10:25 am
gönderen aykut67
run ledi sönük pow kırmızı err sönük barkod cb91

Re: fbs-24mar2-ac run

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 25, 2021 10:26 am
gönderen Volkan
RUN ledi tamamen sönüyor ve uzun süre boyunca tepki vermiyorsa CPU kartınızda donanımsal bir arıza olabilir. En kısa sürede proje yedeklerinizi almanızı tavsiye ediyorum.

PLC'yi teknik servisimize yollayarak kontrollerinin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Re: fbs-24mar2-ac run

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 25, 2021 10:26 am
gönderen aykut67
yedeklemesini yaptım .tesekkurler yardımlarınız için.