1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
basınç transmitteri skala?
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 25, 2021 2:06 pm
gönderen itesla
Merhaba basınç transmitteri skala ederken 33. fonksiyonu kullanacağız ama basıncı ilk çalıştırmada sıfır değerine eşitlememiz mi gerekiyor? transmitter bu sefer her çalıştırmada boştayken farklı basınçlar mı gösterir?
Re: basınç transmitteri skala?
Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 25, 2021 2:06 pm
gönderen Volkan
Merhaba;
Hayır, herhangi bir sıfırlamaya ihtiyaç yok. Burada sizin ihtiyacınız olan değerler sensörünüzün maksimum ve minimum ölçüm aralığıdır. Örneğin 0-50 bar ölçüm yapan bir sensörünüz var ise ayar registerlarına sırasıyla 0-16383 (0-10V için) 0-50 yazmanız yeterlidir.
FUN33 eğitim videosu için tıklayınız.
https://www.youtube.com/watch?v=YEEi2ZVYyQI
Re: basınç transmitteri skala?
Gönderilme zamanı: Çrş Eki 20, 2021 6:21 am
gönderen Volkan
Merhaba;
Değişimlerdeki dalgalanma azaltılmak isteniyorsa "Project/IO Configuration/AI Configuration" yolu izlenerek "Times of Average" 8 olarak girilebilir.
Bu sayede 8 okumanın ortalaması alınır ve 1 değer olarak verilir.

- resim_2021-10-20_091939.png (16.48 KiB) 3941 kere görüntülendi