1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Fatek plc ve Gmt hmı haberleşmesi
Gönderilme zamanı: Prş Eki 21, 2021 6:30 am
gönderen mtelektrik
iki farklı markayı nasıl haberleştirebiliriz. Bir kaç yol denedik ama başarılı olamadık.
Formda tam tersi ile bir doküman var ama bu konu yok teşekkürler.
Re: Fatek plc ve Gmt hmı haberleşmesi
Gönderilme zamanı: Prş Eki 21, 2021 6:36 am
gönderen Volkan
Merhaba;
Fatek PLC tarafında yapılması gerek tek işlem port ayarlarıdır.
Port ayarlarını için PLC'ye çevrimiçi olduktan sonra PLC/Setting/İlgili Port (ör Port2) tıklayınız. Port numarası PLC'ye monte edilen kart üzerinde yazar.
Port ayarları karşılıklı olarak her iki cihazda da aynı olmalıdır.
Operatör panelde desteklenen PLC'ler arasında Fatek/Facon var ise port ayarlarında "Fatek Communication Protokol" olarak bırakınız.
Operatör panelde desteklenen PLC'ler arasında Fatek/Facon yok ise port ayarlarında "Modbus RTU (Slave)" olarak bırakınız.
Kalan tüm işlemler operatör panelde yapılmalıdır. İlgili firma ile görüşebilirsiniz.