plc ye sürekli sinyal göndermek

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
sedanter
Mesajlar: 6
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 2:06 pm

plc ye sürekli sinyal göndermek

Mesaj gönderen sedanter »

Merhaba bir projede fbs 20 mat tipi plc kullanmaktayım giriş sinyallerimi farklı bir güç kaynağından vermekteyim.
güç kaynağı 24v 2.5A burada 2 sorum var:
1.si start anahtarı kalıcı mandal buton kullanılmıştır. yanı 1 ken star verilecektir. haliyle sürekli sinyal gelecek bu sinyal muhtemelen günü gelecek 6 ay hiç kesilmeden verilecek.sinyalin sürekli olarak verilmesi plc içindeki optokuplör e bir zarar verirmi. elimde kalıcı mandal buton olduğu için onu kullandım gerek varsa yaylı buton ile değiştirebilirim.
2.si
pano üzerinde 2 adet sinyal lambası var bunları flip flop yapacak şekilde programladım. ve araya röle atmaksızın sinyal lambalarına bağladım.plc transistör çıkışlı olduğu için korkum bu transistörlerin zarar görmesi.flip flop zamanı uzatılarak yapılabilir fakat bana bu çıkışların bozulmayacağına dair yardımcı olabilirmisiniz.

sanırım 3. veya 4. sorum oldu bu forumda sürekli yardımcı olan fatek çalışanlarına çok teşekkür ederim iyiki varsınız :)
Kullanıcı avatarı
Dinçer
Mesajlar: 26
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 7:12 pm

Re: plc ye sürekli sinyal göndermek

Mesaj gönderen Dinçer »

Merhaba
1 sorunuzun cevabı herhangi bir sıkıntı olmaz
2 sorunuzun cevabı ise çıkışların dayanımı tamamen transistörlerin çektiği akıma bağlı değişir. max. çektiği akım 0.5A dir
sedanter
Mesajlar: 6
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 2:06 pm

Re: plc ye sürekli sinyal göndermek

Mesaj gönderen sedanter »

2. soru nun cevabı için soruyorum.
ben ortak uçlara 2.5A verdim bu sorun yaratacaktır diye anlıyorum
TeknoTek
Mesajlar: 7
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 1:49 pm

Re: plc ye sürekli sinyal göndermek

Mesaj gönderen TeknoTek »

Merhaba,
Verdiğiniz güç kaynağı akımı transistörün akımına etkisi yoktur. Çıkışa bağlı olan sinyal lambasının çektiği akım 0,5A. yı geçmemeli. Size tavsiyem transistör çıkışınız varsa yükleri bir röle üzerinden geçirmeniz. Sahada oluşabilecek ters bağlama kısa devre vs. durumlarda PLC nizi korumuş olursunuz.